Bonjour à tous
je suis tout nouveau sur le site donc sur le forum et merci pour vos réponses et vos aides...
J'ai une ancienne installation électrique avec des petits tableaux qui doivent avoir environ 60 ans voir un peu plus
( je vais vous mettre une ou deux photos ).
Néanmoins cela fonctionnait bien.
Aujourd'hui vous allez pouvoir vous rendre compte que j'ai commencé à installer de nouveaux tableaux et de nouveaux Interrupteurs et disjoncteurs bien sûrs.
( Je vais vous mettre une ou deux photos ).
J'ai une arrivée en triphasé, donc trois phases qui arrivent à la sortie du compteur, j'ai branché chacune des phases et le neutre sur l'arrivée de mon nouveau tableau sur un interrupteur Triphasé donc trois phases plus le neutre, J'ai ensuite relié chacune de ces phases sur des Interrupteur différentiel 30mA et de la sur les disjoncteurs, Jusque-là j'espère que j'ai bien travaillé comme vous pourrez le voir sur les photos.
N'utilisant plus d'appareil en 380 V j'installe mon compteur en 220 V l'information que je vous demande j'ai encore beaucoup de files en triphasé c'est-à-dire trois phases un neutre et la terre, ma question est,
à chaque fois que j'ai un fils avec trois phases comment avoir trois neutres ?
J'espère que j'ai été clair et je remercie chacun pour leur réponse,
vous pourrez voir les photos .
Alain
Mon Tableaux triphasés branchés en monophasé
- Voyageur7107
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. 1 juin 2024 16:17
- Contact :
Mon Tableaux triphasés branchés en monophasé
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Mon Tableaux triphasés branchés en monophasé
Bonjour
Votre problème est donc les circuits à neutre commun, classique sur les vieilles installations tri.
Je n'ai pas bien compris, si vous conserviez un raccordement en tri ou si vous repassiez en mono.
Dans le cas où vous conservez le tri (à voir pourquoi ?)
Vous avez 2 manières de faire, aucune n'étant parfaite.
Dans tous les cas, il faudra mettre un différentiel 30mA tetra en tête des circuits concernés
Voir en bas à droite de ces 2 schémas :
Disjoncteurs unipolaires et neutre non coupé : Disjoncteur tetra qui coupe le neutre, mais 3 circuits non indépendants
Dans le cas où vous repassez en mono
Si vos circuits à neutre commun sont de forte puissance (>1kW), il faut tirer des neutres à neuf.
Pour les autres il faut mettre en amont des disjoncteurs concernés un disjoncteur qui coupe le neutre de calibre adapté à la plus petite section rencontrée en aval :
Votre problème est donc les circuits à neutre commun, classique sur les vieilles installations tri.
Je n'ai pas bien compris, si vous conserviez un raccordement en tri ou si vous repassiez en mono.
Dans le cas où vous conservez le tri (à voir pourquoi ?)
Vous avez 2 manières de faire, aucune n'étant parfaite.
Dans tous les cas, il faudra mettre un différentiel 30mA tetra en tête des circuits concernés
Voir en bas à droite de ces 2 schémas :
Disjoncteurs unipolaires et neutre non coupé : Disjoncteur tetra qui coupe le neutre, mais 3 circuits non indépendants
Dans le cas où vous repassez en mono
Si vos circuits à neutre commun sont de forte puissance (>1kW), il faut tirer des neutres à neuf.
Pour les autres il faut mettre en amont des disjoncteurs concernés un disjoncteur qui coupe le neutre de calibre adapté à la plus petite section rencontrée en aval :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
- Voyageur7107
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. 1 juin 2024 16:17
- Contact :
Re: Mon Tableaux triphasés branchés en monophasé
Bonjour,
Je vous remercie pour vos photos clair et précises c'est bien comme je pensais devoir le faire.
Je vous souhaite une excellente semaine.
Alain
Je vous remercie pour vos photos clair et précises c'est bien comme je pensais devoir le faire.
Je vous souhaite une excellente semaine.
Alain

Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités