SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
Didier93
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 7 mai 2024 11:45
Contact :

SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Message par Didier93 »

Bonjour.
J’ai une question concernant la mise en œuvre de 2 schémas de liaison à la terre dans une même installation. Au départ de l’installation il y a un poste privé avec un transformateur HT/BT qui alimente un TGBT en régime IT sans neutre. Ce TGBT alimente lui-même d’autres armoires en 3 phases + PE, dans lesquelles il est demandé un SLT TNC-S.
Ma question est donc la suivante : y-a-t-il une contre-indication à avoir un SLT TNC-S en aval d’un SLT IT sans neutre ? S’il n’y en a pas, faut-il prendre des précautions particulières pour le réaliser ?
Merci d’avance pour vos réponses.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Message par pericles »

bonjour,

la question a été posée en 2017, j'avais répondu avec un schéma et Candela avait commenté la réponse.

voir le lien http://www.volta-electricite.info/forum ... c8d#p60879


avec le logiciel écodial on trouve des commentaire dans l'aide technique:
10.3. Limitation pour la mise en œuvre de la filiation
Certaines configurations d’installations électriques ne permettent pas la mise en œuvre de la filiation :le disjoncteur pour lequel on recherche de la filiation et le disjoncteur amont sont de part et d’autre d’un transformateur BT/BT.


voir le lien : https://www.cjoint.com/c/NEwlpcRJVHv

cordialement
Avatar du membre
Perecoll
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 12:42
Contact :

Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Message par Perecoll »

Bonjour,

Votre question concerne l'implémentation de deux schémas de liaison à la terre (SLT) différents dans une même installation électrique, ce qui peut être complexe mais faisable avec les précautions nécessaires. Vous avez un système initial en régime IT alimentant un système en TNC-S. Voici les points clés à considérer :

Compatibilité des régimes IT et TNC-S
Isolement vs. Continuité : Le régime IT est caractérisé par l'isolement du neutre ou la connexion à la terre à travers une impédance élevée. Il est utilisé pour des raisons de sécurité et de continuité de service, car il permet à l'installation de continuer à fonctionner en cas de premier défaut d'isolement. Le TNC-S, en revanche, divise le conducteur neutre et le conducteur de protection en aval de la source, ce qui réduit les risques de tension de contact en cas de défaut.

Transition entre IT et TNC-S : Mélanger ces deux systèmes dans une même installation exige une séparation très claire et sécurisée pour éviter toute confusion ou risque de connexion incorrecte entre les systèmes de terre. Les équipements utilisés pour la transition doivent être compatibles avec les exigences des deux types de réseau.

Précautions à prendre
Point de transition : Assurez-vous que le point où le système passe de IT à TNC-S est clairement identifié et accessible uniquement aux professionnels qualifiés. Ce point de transition doit être conçu de manière à éviter tout risque de connexion entre le conducteur de protection et le neutre avant ce point.

Mesures de protection : Il est crucial de s'assurer que toutes les protections (disjoncteurs, relais, etc.) sont réglées pour reconnaître et réagir correctement aux types de défauts spécifiques à chaque régime. Par exemple, des dispositifs de protection différentielle résiduelle (DDR) adaptés doivent être installés pour réagir aux conditions de défaut du régime TNC-S.

Vérifications et tests : Avant la mise en service, effectuez des tests approfondis pour vous assurer que les deux systèmes fonctionnent indépendamment sans interférence, et que les mesures de protection sont adéquates et fonctionnelles.

Documentation et signalisation : Documentez clairement l'installation et le schéma de câblage, en indiquant où chaque régime est utilisé. La signalisation sur site doit également indiquer clairement les différentes zones pour éviter toute erreur pendant la maintenance ou les interventions futures.

Conclusion
Il n'y a pas de contre-indication formelle à avoir un SLT TNC-S en aval d’un SLT IT sans neutre, à condition que la conception, l'installation, et la vérification soient effectuées avec soin et par des professionnels. La coexistence de ces deux régimes nécessite une attention particulière à la sécurité, à l'isolation, et à la conformité aux normes électriques en vigueur.

Assurez-vous de consulter un ingénieur électricien qualifié pour valider la conception et la mise en œuvre de votre installation pour garantir sécurité et conformité.
Expert en machine, polytechnique
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Message par vincebzh56 »

Bonjour

Si les armoires nécessitent le TNS c est probablement que celles ci alimentent des machines et donc le fabricant concepteur de la machine qui l'impose.

Mais attention est ce que les armoires distribuent des circuits terminaux dans des locaux classes a risque d incendie?
Si c est le cas en aval du transformateur BT/BT que vous allez installer pour créer le SLT TNS vous aurez l'obligation d installer des dispositifs différentiels 300mA
Avatar du membre
TulianMayers
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 22 avr. 2024 09:53
Contact :

Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Message par TulianMayers »

Bonjour,

La coexistence d'un schéma IT sans neutre en amont et d'un schéma TNC-S en aval est tout à fait possible, mais elle nécessite une attention particulière. Il est essentiel de s'assurer d'une séparation galvanique complète entre les deux systèmes pour éviter tout risque d'interaction indésirable.

Voici quelques précautions à prendre :

Transfo d'isolement: L'utilisation d'un transformateur d'isolement entre le réseau IT et le réseau TNC-S est fortement recommandée pour garantir une séparation galvanique efficace.
Protection différentielle: Une protection différentielle adaptée doit être mise en place sur la partie TNC-S pour détecter toute fuite de courant et assurer la sécurité.
Équipotentialité: L'équipotentialité doit être rigoureusement respectée dans chaque zone pour éviter les tensions de contact dangereuses.
Il est conseillé de consulter les normes en vigueur (NF C 15-100 notamment) et de faire réaliser cette installation par un électricien qualifié afin de garantir la conformité et la sécurité de l'ensemble.
Avatar du membre
elenagilbert
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 1 oct. 2024 04:33
Contact :

Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Message par elenagilbert »

Oui, il est techniquement possible d'avoir un SLT TNC-S en aval d'un SLT IT sans neutre, mais une réflexion approfondie est nécessaire. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer la compatibilité, la bonne coordination des dispositifs de protection et la gestion sûre des courants de défaut.
Avatar du membre
José garica 22
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 août 2023 11:42
Contact :

Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Message par José garica 22 »

que très peu abordé.

Il faut bien insister sur que le fait qu'électriquement, la seule manière de créer un schéma de liaison à la terre de type TN en aval d'un schéma de liaison à la terre de type IT, ou de faire l'inverse d'ailleurs, c'est de créer une séparation des réseaux par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation BT/BT.

Sans cette étape, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans les explications concernant la mise en œuvre. Si, comme l'a suggéré un intervenant, cette modification de schéma de liaison à la terre est motivée par la nécessité d'alimenter spécifiquement une machine pour laquelle, le constructeur de celle-ci impose une alimentation en schéma TN-S avec un neutre fourni, alors, vous devrez impérativement installer un transformateur de séparation pour alimenter cette machine.

Si cette opération est amené à se répéter pour d'autres machines, je vous conseille d'envisager la possibilité de modifier le schéma de liaison à la terre général de l'installation directement au niveau du transformateur HTA/BT et de sortir le neutre en sortie de ce transformateur.

Cette modification devra bien entendu faire l'objet d'une étude sérieuse et être validé par une vérification initiale faite par un bureau de contrôle agréé.

Cordialement
Avatar du membre
NaomiFowler
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 17 févr. 2025 20:33
Contact :

Re: SLT TNC-S en aval d’un SLT IT

Message par NaomiFowler »

Il n'y a pas de contre-indication à avoir un système TNC-S en aval d'un système IT, mais il est essentiel de respecter certaines précautions. Il faut veiller à la bonne mise à la terre du neutre à l'aval, ainsi qu'à une séparation adéquate des masses entre les deux systèmes. De plus, il est important de vérifier que les protections (disjoncteurs et différentiels) sont adaptées à cette configuration. Une coordination des protections et une isolation correcte sont nécessaires pour garantir la sécurité de l'installation.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité