Besoin d'aide pour chargeur voiture élèc...

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
macbast
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 28 août 2015 22:36
Contact :

Besoin d'aide pour chargeur voiture élèc...

Message par macbast »

Bonjour à tous.
Une voiture élèc va bientôt arriver et je n'ai rien pour la charger à domicile.
Il s'agit d'une e-corsa de 50kwh et d'une puissance de recharge de 7,4kw.
Je suis en tri à la maison et j'ai du mal à savoir si je peux prendre un chargeur tri pour ma voiture car bien que réglable, ils peuvent être amenés à monter jusqu'à 11kw.
Les chargeurs mono un peu puissant m'obligeraient à augmenter ma puissance au compteur, ce que je préfèrerais éviter :-D .
Pouvez vous m'aider / conseiller / expliquer sur ce que je peux prendre svp ?

Je précise que je souhaite avoir un chargeur qui se branche directement sur une prise, pas une wallbox.

J'espère que je suis clair. :shock:

merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Besoin d'aide pour chargeur voiture élèc...

Message par VE Pp »

Bonjour, sans hésitation, un chargeur triphasé.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Besoin d'aide pour chargeur voiture élèc...

Message par Carminas »

Bonjour

De toute façon les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE (article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15).
Il saura vous conseiller au mieux

"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."
Carminas
Avatar du membre
macbast
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 28 août 2015 22:36
Contact :

Re: Besoin d'aide pour chargeur voiture élèc...

Message par macbast »

Très bien.
Merci de vos réponses...
Avatar du membre
Ay974
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 04:54
Contact :

Re: Besoin d'aide pour chargeur voiture élèc...

Message par Ay974 »

Bonjour,

L'installation d'une solution de recharge pour une voiture électrique à domicile nécessite effectivement quelques considérations techniques, surtout en termes de capacité du système électrique existant et des spécificités du véhicule. Pour votre e-Corsa avec une capacité de recharge de 7,4 kW, voici quelques éléments à considérer :

1. Choix entre monophasé et triphasé
Votre voiture a une capacité de recharge maximale de 7,4 kW, ce qui est généralement couvert par une installation monophasée. Cependant, étant donné que vous disposez d'une connexion triphasée à la maison et que vous souhaitez éviter d'augmenter la puissance de votre compteur, l'utilisation d'un chargeur triphasé peut être judicieuse.
Un chargeur triphasé répartira la charge entre les trois phases, réduisant ainsi la charge sur chaque phase individuelle et évitant potentiellement le besoin d'augmenter votre abonnement de puissance.
2. Puissance du chargeur
Les chargeurs triphasés sont souvent capables de fournir plus de puissance que nécessaire pour votre Corsa (jusqu'à 11 kW ou plus). Cependant, la plupart des chargeurs modernes sont réglables, vous permettant de configurer la puissance de sortie pour qu'elle corresponde à ce que votre véhicule peut accepter et à ce que votre installation électrique peut gérer.
3. Installation
Vous mentionnez vouloir utiliser un chargeur qui se branche directement sur une prise plutôt qu'une wallbox. Cela est possible avec des chargeurs portables qui peuvent être branchés sur des prises industrielles (comme les prises rouges CEE). Vous devez vous assurer que la prise et le circuit associé peuvent supporter la charge continue, particulièrement en triphasé.
4. Sécurité et conformité
Que ce soit pour une prise dédiée ou une wallbox, il est crucial de s'assurer que l'installation est conforme aux normes électriques en vigueur et sécurisée. Cela inclut souvent l'installation d'un dispositif de protection spécifique (disjoncteur différentiel, par exemple) adapté à la recharge de véhicules électriques.
5. Considérations pratiques
Temps de charge : Avec une puissance de recharge de 7,4 kW, votre voiture prendra environ 7 heures pour une recharge complète à partir de zéro, ce qui est généralement suffisant pour une recharge nocturne.
Coût et accessibilité : Vérifiez les options disponibles sur le marché pour les chargeurs portables qui répondent à vos besoins et comparez les prix. Certaines solutions peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires comme la programmation de la recharge ou la surveillance via une application.
En résumé, vous pourriez envisager un chargeur portable triphasé avec la capacité de limiter la puissance de sortie à 7,4 kW pour correspondre à la capacité de votre voiture et à votre installation électrique. Il est recommandé de consulter un électricien qualifié pour évaluer votre installation et vous assurer que tout est en ordre avant de procéder à l'achat et à l'installation du chargeur.
expert en machinerie, et engin. ***
Avatar du membre
macbast
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 28 août 2015 22:36
Contact :

Re: Besoin d'aide pour chargeur voiture élèc...

Message par macbast »

Merci Ay974...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités