Relais thermique et disjoncteur moteur
Relais thermique et disjoncteur moteur
Bonjour
Tout le monde sait que le relais thermique et le disjoncteur thermique contient 3 poles, si je veut les utiliser en monophasé, est il nécessaire d’utiliser les 3 poles en faire une connection entre le 2eme et le 3eme pole, ou bien on peut utiliser 2 poles seulement et quitter le 3 eme pole libre? Merci
Tout le monde sait que le relais thermique et le disjoncteur thermique contient 3 poles, si je veut les utiliser en monophasé, est il nécessaire d’utiliser les 3 poles en faire une connection entre le 2eme et le 3eme pole, ou bien on peut utiliser 2 poles seulement et quitter le 3 eme pole libre? Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1611
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Bonjour,
Pour une utilisation en monophasé il faut boucler la phase pour ne pas créer un déséquilibre.
https://www.volta-electricite.info/arti ... onfig=0#z2
https://www.volta-electricite.info/down ... onfig=0#z2
http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=743
Il y a de nombreuses ressources dans le site et je vous invite à faire une recherche : https://www.volta-electricite.info/index.php
Pour une utilisation en monophasé il faut boucler la phase pour ne pas créer un déséquilibre.
https://www.volta-electricite.info/arti ... onfig=0#z2
https://www.volta-electricite.info/down ... onfig=0#z2
http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=743
Il y a de nombreuses ressources dans le site et je vous invite à faire une recherche : https://www.volta-electricite.info/index.php
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Bonjour VE PpVE Pp a écrit : ↑mar. 14 mai 2024 08:56 Bonjour,
Pour une utilisation en monophasé il faut boucler la phase pour ne pas créer un déséquilibre.
https://www.volta-electricite.info/arti ... onfig=0#z2
https://www.volta-electricite.info/down ... onfig=0#z2
http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=743
Il y a de nombreuses ressources dans le site et je vous invite à faire une recherche : https://www.volta-electricite.info/index.php![]()
Mais même s’il y a un déséquilibre , puisque l’une des 2 autres lames utilisée s’échauffera en cas de problème ( intensité grande que celle régler ), le relais thermique se fonctionne et va couper le courant et le moteur monophasé par exemple stoppera, n’est ce pas?
Par exemple : soit un moteur monophasé de 5A, qui est connecté sur 2 lames seulement, une pour la ligne phase et l’autre pour le neutre, alors tant que le courant ne dépassera les 5A, pas de problèmes, mais supposons maintenant que le moteur subit un surcharge qui oblige le moteur d’absorber un courant de 7A par exemple, alors ds ce cas les 2 lames s’échauffent par suite le relais coupera le courant, n’est ce pas?
Merci
Modifié en dernier par roro1111 le mar. 14 mai 2024 13:13, modifié 1 fois.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1611
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Si vous lisez la totalité de l'article que j'ai rédigé concernant le relais thermique, cela devrait répondre à toutes vos questions.
https://www.volta-electricite.info/arti ... onfig=0#z2
Un relais thermique doit être associé à un contacteur, le contact de défaut du relais thermique met hors tension le circuit en défaut en coupant le circuit d'alimentation de la bobine du contacteur.
https://www.volta-electricite.info/arti ... onfig=0#z2
Un relais thermique doit être associé à un contacteur, le contact de défaut du relais thermique met hors tension le circuit en défaut en coupant le circuit d'alimentation de la bobine du contacteur.
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Oui bien sûr il faut additionner un contacteur au telais thermique dont son contact NC sera connectée en série avec la bobine du contacteur pour couper son alimentation en cas de surintensité, c’est ça?VE Pp a écrit : ↑mar. 14 mai 2024 13:11 Si vous lisez la totalité de l'article que j'ai rédigé concernant le relais thermique, cela devrait répondre à toutes vos questions.
https://www.volta-electricite.info/arti ... onfig=0#z2
Un relais thermique doit être associé à un contacteur, le contact de défaut du relais thermique met hors tension le circuit en défaut en coupant le circuit d'alimentation de la bobine du contacteur.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1611
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Encore une ressource concernant le relai thermique : Animation du relai Thermique, fichier EXE pour windows uniquement 
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
bonsoir VE Pp
1-ma question était sur l'utilisation d'un relais thermique à 3 lignes en monophasé à 2 lignes ( phase et neutre), ou' est le probleme si j'ai quitté la 3éme lame du relais thermique sans connection c'est à dire sans faire une boucle de phase et que j'ai utilisé seulemnet 2 lames, est ce que ds ce cas le relais ne travaillera pas correctement ou bien quesqu'il se passe?
2-d'autre part sur quel " déséquilibre " vous parlez, est ce que sur l'équilibre des 3 courants traversants les 3 lames?
si oui,ou' est le probleme si j'ai reglé ce relais à un courant de 3A par exemple, ds ce cas les lames 1 et 2 sont traversées par un courant de 3A et la 3eme rien ( 0A), à partir d'un courant superieur à 3 A, les 2 bilames 1et 2 se déforment et par suite le relais thermique coupera le courant de la bobine du contacteur et le courant arrivant au moteur est coupé .
si on a une alimentation triphasé de meme de 3A, on aura le meme phénomene lors de l'arrivée d'un surintensité, n'est ce pas?
merci
1-ma question était sur l'utilisation d'un relais thermique à 3 lignes en monophasé à 2 lignes ( phase et neutre), ou' est le probleme si j'ai quitté la 3éme lame du relais thermique sans connection c'est à dire sans faire une boucle de phase et que j'ai utilisé seulemnet 2 lames, est ce que ds ce cas le relais ne travaillera pas correctement ou bien quesqu'il se passe?
2-d'autre part sur quel " déséquilibre " vous parlez, est ce que sur l'équilibre des 3 courants traversants les 3 lames?
si oui,ou' est le probleme si j'ai reglé ce relais à un courant de 3A par exemple, ds ce cas les lames 1 et 2 sont traversées par un courant de 3A et la 3eme rien ( 0A), à partir d'un courant superieur à 3 A, les 2 bilames 1et 2 se déforment et par suite le relais thermique coupera le courant de la bobine du contacteur et le courant arrivant au moteur est coupé .
si on a une alimentation triphasé de meme de 3A, on aura le meme phénomene lors de l'arrivée d'un surintensité, n'est ce pas?
merci
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1611
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Le relais thermique est prévu pour les moteurs triphasés, il peut être utilisé pour les moteurs monophasés à la seule condition que le bouclage de la phase soit réalisé.
Le relais thermique est prévu pour détecter une phase surchargée, sous chargée ou absente. Comprenez bien que si vous le raccordez sur du monophasé sans le bouclage il va détecter l’absence d’une phase.
Il en est de même pour les disjoncteurs magnéto thermiques prévus pour les moteurs triphasés, là aussi il faut réaliser le bouclage de la phase en monophasé pour que l’intensité soit identique à travers les trois bilames.
Si vous visionnez l’animation vous comprendrez mieux le fonctionnement.
Le relais thermique est prévu pour détecter une phase surchargée, sous chargée ou absente. Comprenez bien que si vous le raccordez sur du monophasé sans le bouclage il va détecter l’absence d’une phase.
Il en est de même pour les disjoncteurs magnéto thermiques prévus pour les moteurs triphasés, là aussi il faut réaliser le bouclage de la phase en monophasé pour que l’intensité soit identique à travers les trois bilames.
Si vous visionnez l’animation vous comprendrez mieux le fonctionnement.
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Bonjour VE PpVE Pp a écrit : ↑mer. 15 mai 2024 00:28 Le relais thermique est prévu pour les moteurs triphasés, il peut être utilisé pour les moteurs monophasés à la seule condition que le bouclage de la phase soit réalisé.
Le relais thermique est prévu pour détecter une phase surchargée, sous chargée ou absente. Comprenez bien que si vous le raccordez sur du monophasé sans le bouclage il va détecter l’absence d’une phase.
Il en est de même pour les disjoncteurs magnéto thermiques prévus pour les moteurs triphasés, là aussi il faut réaliser le bouclage de la phase en monophasé pour que l’intensité soit identique à travers les trois bilames.
Si vous visionnez l’animation vous comprendrez mieux le fonctionnement.
Je pense que lorsqu’on dit absence d’une phase ds le cas triphasé, c’est clairement que le relais ou le disjoncteur thermique se déclenchera puisque ds ce cas les 2 courants qui sont restés vont s’augmenter puisque le moteur sera alimenté ds ce cas avec 2 phases, parsuite les 2 bilames s’échauffent et le relais se déclenche.
Le cas en monophasé est totalement different puisque les courants traversant les 2 lames sont situés ds le range de réglage su courant même si le 3eme lame est libre ( pas de courant), mais lorsque le courant s’augmentera plus que celui réglé les bilames s’échauffent et le relais se déclenchera.
De ce fait qu’on dit si on a absence d’une ligne ds le cas triphasé, le relais se déclenche et non pas que ds le cas monophasé.
Vous pouvez vous même faire un essaie sur la connection en monophasé et vous allez voir qu’il n’y a pas de probleme .
Moi j’ai fait plusieurs installation sans utiliser la 3 eme ligne et tout va bien.
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
