Tout le monde sait le busbar en cuivre qui réunit les disjoncteurs ensemble, ma question est la suivante:
Si je veux insérer un conducteur électrique aussi à coté de cette barre dans le même troue du disjoncteur pour donner de l'électricité pour un autre endroit, est il préférable de mettre le conducteur nu sans une cosse ou bien avec une cosse?
Si avec une cosse, quel type et forme du cosse est plus préférable?

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: bonne connection

Message par roro1111 »

Bonsoir

Voilà des photos pour ce que je viens de poser:
91E43319-827A-4261-A96F-5DA975A3051B.jpeg
On veut installer ce conducteur avec la barre ds le vis du disjoncteur
21B16AFE-1BB7-48F8-9CD6-57F1A76E769E.jpeg
Ici on a mis une cosse pour le conducteur
2CAC4DAF-8AAD-40BA-A9A2-24D8D425CA72.jpeg
Le cosse convenable à ce type de connection.

Ma question:
1- quelle est la meilleur méthode à utiliser pour raccorder un conducteur électrique avec une busbare en même temps ds un vis du disjoncteur?

2- le meilleur est d’insérer le conducteur nu sans aucun cosse ou bien avec une cosse?
Si avec cosse, quel type est le plus adapté et preferable?

Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: bonne connection

Message par roro1111 »

Bonjour à tout le monde

Personne n’a aucune idée sur la meilleure méthode utilisée lors d’insérer un conducteur avec une busbarre ds un même disjoncteur?

Merci
Avatar du membre
Ay974
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 04:54
Contact :

Re: bonne connection

Message par Ay974 »

Bonsoir,

Pour votre question sur la meilleure façon de raccorder un conducteur électrique à une barre omnibus (busbar) dans le même trou d'un disjoncteur, il est généralement recommandé d'utiliser une cosse. Voici pourquoi et quelques conseils pour choisir le type de cosse approprié :

Sécurité et Fiabilité : L'utilisation d'une cosse assure une connexion plus sécurisée et durable. Un conducteur nu pourrait se desserrer plus facilement, ce qui augmenterait le risque de mauvais contact ou de court-circuit. La cosse aide à maintenir une bonne pression de contact et à distribuer uniformément la pression appliquée par la vis du disjoncteur, réduisant ainsi le risque de détérioration du conducteur.

Type de Cosse : Le choix du type de cosse dépend de la forme et de la taille du conducteur ainsi que de la configuration de la connexion. Pour une connexion à un disjoncteur où vous avez également une barre omnibus, une cosse à anneau ou une cosse tubulaire pourrait être idéale. Ces types de cosses enveloppent le conducteur de manière sécuritaire et offrent une surface de contact optimale.

Cosse à anneau : Offre une très bonne stabilité puisque le trou de la cosse est entièrement entouré par le métal, ce qui réduit le risque de mouvement du câble et assure une meilleure distribution de la charge électrique.

Cosse tubulaire : Sert à sertir le câble à l'intérieur, assurant ainsi une connexion solide et fiable. Elle est particulièrement utile pour les gros calibres de câble ou pour des applications nécessitant une résistance mécanique élevée.

Installation : Assurez-vous que la cosse est correctement dimensionnée pour le câble utilisé et que le sertissage est réalisé de manière professionnelle. Un mauvais sertissage peut compromettre la sécurité de la connexion.

Normes et Réglementations : Vérifiez toujours que votre installation respecte les normes électriques locales en vigueur, notamment celles concernant les installations électriques à basse tension. Cela inclut souvent des spécifications précises sur les types de cosses à utiliser et comment les installer correctement.

En résumé, utiliser un conducteur avec une cosse appropriée pour le raccorder à une barre omnibus et un disjoncteur est la méthode recommandée pour assurer une connexion sûre, durable et conforme aux normes électriques. Cette approche réduit le risque de problèmes électriques et augmente la longévité de votre installation.
expert en machinerie, et engin. ***
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: bonne connection

Message par roro1111 »

Ay974 a écrit : ↑lun. 15 avr. 2024 04:37 Bonsoir,

Pour votre question sur la meilleure façon de raccorder un conducteur électrique à une barre omnibus (busbar) dans le même trou d'un disjoncteur, il est généralement recommandé d'utiliser une cosse. Voici pourquoi et quelques conseils pour choisir le type de cosse approprié :

Sécurité et Fiabilité : L'utilisation d'une cosse assure une connexion plus sécurisée et durable. Un conducteur nu pourrait se desserrer plus facilement, ce qui augmenterait le risque de mauvais contact ou de court-circuit. La cosse aide à maintenir une bonne pression de contact et à distribuer uniformément la pression appliquée par la vis du disjoncteur, réduisant ainsi le risque de détérioration du conducteur.

Type de Cosse : Le choix du type de cosse dépend de la forme et de la taille du conducteur ainsi que de la configuration de la connexion. Pour une connexion à un disjoncteur où vous avez également une barre omnibus, une cosse à anneau ou une cosse tubulaire pourrait être idéale. Ces types de cosses enveloppent le conducteur de manière sécuritaire et offrent une surface de contact optimale.

Cosse à anneau : Offre une très bonne stabilité puisque le trou de la cosse est entièrement entouré par le métal, ce qui réduit le risque de mouvement du câble et assure une meilleure distribution de la charge électrique.

Cosse tubulaire : Sert à sertir le câble à l'intérieur, assurant ainsi une connexion solide et fiable. Elle est particulièrement utile pour les gros calibres de câble ou pour des applications nécessitant une résistance mécanique élevée.

Installation : Assurez-vous que la cosse est correctement dimensionnée pour le câble utilisé et que le sertissage est réalisé de manière professionnelle. Un mauvais sertissage peut compromettre la sécurité de la connexion.

Normes et Réglementations : Vérifiez toujours que votre installation respecte les normes électriques locales en vigueur, notamment celles concernant les installations électriques à basse tension. Cela inclut souvent des spécifications précises sur les types de cosses à utiliser et comment les installer correctement.

En résumé, utiliser un conducteur avec une cosse appropriée pour le raccorder à une barre omnibus et un disjoncteur est la méthode recommandée pour assurer une connexion sûre, durable et conforme aux normes électriques. Cette approche réduit le risque de problèmes électriques et augmente la longévité de votre installation.
Bonsoir Ay974

Merci beaucoup pour votre explication.
Alors à votre avis il faut appliquer la méthode utilisée ds cette figure déjà envoyée avant, n’est ce pas?
5A864D12-22CD-49A1-AED2-DBB1922F1A08.jpeg
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: bonne connection

Message par roro1111 »

Bonsoir Ay974


Voilà un photo pour les connecteurs Schneider spéciaux pour être insérée avec le jeu de barres ds le disjoncteur

Voilà une autre photo pour le montage de ce connecteur avec le conducteur et le disjoncteur.

Voilà aussi une photo pour le raccordement direct du conducteur de 16 mm 2 avec le jeu de barre sur le disjoncteur sans le connecteur spécial.

J’ai préféré de réalisé cette photo sans utiliser les connecteurs puisque ds ce cas l’embout du conducteur sera directement en contact avec la lame en cuivre du jeu de barre sans l’intermédiaire du connecteur et de plus j’ai ds ce cas éliminé le nombre de vis de connexion de 2 à 1 et ds ce cas j’aurai une fixation mécanique et électrique en même temps, c’est vrai ça ?

Une autre photo présentant un parafoudre 3PH+N avec son disjoncteur de déconnection de 40A et ensuite le disjoncteur principal de 63A qui alimente 2 rangés de disjoncteurs.
Les 5 conducteurs de 16mm2 (3PH+N+T de longueur inferieur à 50cm) arrivent directement sur le parafoudre par suite un shunt pour alimenter le disjoncteur principal de 63A et en haut sortent 2cables de 16mm2, chacun va alimenter une ligne horizontal de ces 2 rangés de disjoncteurs.

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: bonne connection

Message par roro1111 »

bonjour à tous

voilà un autre photo explicatif de ce que je viens de dire:
disjoncteurs.png
ds ce cas comment vous allez alimenter les disjoncteurs à droite sans alimenter leur disjoncteur principal tripolaire triphasé de 63A du bas pour etre connecté avec ces disjoncteurs en haut à l'aide du busbar Schneider?
selon ce photo on aura aussi un bon arrangement pour les disjoncteurs et par suite pour le tableau en construction.

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: bonne connection

Message par roro1111 »

bonsoir à tout le monde

j'attends votre avis si vous avez des informations sur ce sujet.

merci
Avatar du membre
AlphaT
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 09:24
Contact :

Re: bonne connection

Message par AlphaT »

Bonjour,

D'après les détails que vous avez fournis concernant votre installation électrique et les différentes méthodes de connexion que vous avez expérimentées, voici quelques éléments de réponse et conseils :

Connexion Directe vs. Utilisation de Connecteurs: L'utilisation d'une connexion directe où l'embout du conducteur est en contact direct avec la lame en cuivre du jeu de barres peut effectivement réduire le nombre de points de connexion, ce qui pourrait potentiellement améliorer la fiabilité mécanique et électrique de l'installation. Cependant, cette méthode peut également présenter des risques si elle n'est pas effectuée correctement, notamment en termes de sécurité électrique (risque de court-circuit ou de mauvais contact).

Utilisation de Connecteurs Spéciaux: Les connecteurs spéciaux, tels que ceux de Schneider que vous avez mentionnés, sont conçus pour optimiser la connexion tout en assurant une sécurité accrue et une meilleure performance électrique. Ces connecteurs sont généralement testés pour répondre à des normes strictes de conductivité et de résistance aux arcs électriques.

Considérations de Sécurité et Normes: Quelle que soit la méthode choisie, il est crucial de s'assurer que toute l'installation suit les normes électriques en vigueur (comme la NF C 15-100 en France, ou d'autres normes pertinentes selon votre pays). Cela inclut le respect des instructions concernant les distances d'isolation, la capacité de courant des conducteurs, et la protection contre les surintensités.

Réduction du Nombre de Vis de Connexion: Bien que réduire le nombre de vis puisse sembler avantageux d'un point de vue de la simplicité, il est important de s'assurer que cela ne compromet pas la sécurité de la connexion. Chaque point de connexion doit être capable de supporter les contraintes mécaniques et thermiques auxquelles il est soumis, surtout dans un contexte industriel où les charges peuvent être importantes.

Conseil d'Expertise: Compte tenu de la complexité et de l'importance cruciale de la sécurité dans les installations électriques, il serait judicieux de consulter un électricien professionnel ou un ingénieur en électricité. Ils peuvent offrir une expertise directe et vérifier sur place si les installations sont conformes aux meilleures pratiques et aux exigences de sécurité.

En résumé, bien que la méthode de connexion directe puisse sembler plus directe et potentiellement plus efficace, l'utilisation de connecteurs spécifiquement conçus pour ce type d'application est généralement recommandée pour assurer une sécurité optimale et une conformité aux normes électriques. N'hésitez pas à obtenir une seconde opinion professionnelle pour valider vos choix d'installation.
Electricien en batiment, bricoleur du dimanche et réparateur de machine ésthetiques . . . .
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: bonne connection

Message par roro1111 »

Bonjour

Une question concernant aussi une bonne connection.
Il peut y arriver que la partie plane orange du tableau n’est pas en contact métallique par suite électrique du coffret métallique ce qui est dangereux pour la mise à la terre, puisque si un conducteur a touché le coffret ou la porte de ce coffret il peut y produit une électrocution, pour cela il faut faire des liaisons à l’aide des cables terres (jaune,vert),
À votre avis on fixe le conducteur attachant le coffret avec la plaque orange
https://www10.0zz0.com/2024/04/25/06/799903967.jpeg
ou bien on le fixe à l’aide d’une jonction omega terre selon la figure suivante
https://www3.0zz0.com/2024/04/25/06/492002562.jpeg