Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Bonsoir,
Je construis une maison depuis deux ans, et j' ai opté pour un système de chauffage au sol avec PAC eau/eau par forage en profondeur.
L'entreprise qui a mis en place la pompe à chaleur m'a expliqué que lors du démarrage, celle ci consommai une grosse quantité d'énergie sur un cours instant. Cette PAC a une puissance nominal de 2320 Watts sur du Monophasé 220. Selon eux, il faut considérer qu'elle consomme 3.0 voire 3.5 Kw lors du démarrage, pendant quelque microsecondes.Elle est cablé avec du 6mm² et sur un Disj. 32 A
Malheureusement, durant ces quelque microsecondes, je remarque que l'intensité lumineuse de mes ampoules d'éclairage diminue, ce qui me gêne.
Ma maison est câblé a la logette EDF ( 37 mètres) avec du 35 mm², et j'ai un forfait EDF 12Kw.
Sinon, j'ai aussi le problème avec la pompe du forage.(!)
La pompe immergé du forage a une puissance de 1100 watts, et elle est muni d'un boitier de démarrage. Ce boitier est disposé dans le garage , prés de ma PAC.
Lorsque ma PAC ( dans le garage )démarre, elle utilise l'eau contenu dans une "vessie" ( réservoir tampon ). Quelque secondes après, j'entends le relais du boitier de démarrage s'enclencher, mettant en route ma pompe immergé. Mais avec la pompe immergé, la luminosité baisse aussi un petit centième de seconde.
Pour l'instant ma maison n'est pas terminé, elle est encore en chantier. Je ne sais pas quels problèmes peuvent causer ces chutes de tension sur les divers appareils électrique d'une maison d'aujourd'hui: ordinateur, tv, chaine hifi, .... .
Donc, ma super question de la soirée, comment limiter le phénomène de baisse de tension lors du démarrage de la bête ?
J'espère que j'ai été relativement clair, et que vous pourrez m'aider. Merci beaucoup.
Je construis une maison depuis deux ans, et j' ai opté pour un système de chauffage au sol avec PAC eau/eau par forage en profondeur.
L'entreprise qui a mis en place la pompe à chaleur m'a expliqué que lors du démarrage, celle ci consommai une grosse quantité d'énergie sur un cours instant. Cette PAC a une puissance nominal de 2320 Watts sur du Monophasé 220. Selon eux, il faut considérer qu'elle consomme 3.0 voire 3.5 Kw lors du démarrage, pendant quelque microsecondes.Elle est cablé avec du 6mm² et sur un Disj. 32 A
Malheureusement, durant ces quelque microsecondes, je remarque que l'intensité lumineuse de mes ampoules d'éclairage diminue, ce qui me gêne.
Ma maison est câblé a la logette EDF ( 37 mètres) avec du 35 mm², et j'ai un forfait EDF 12Kw.
Sinon, j'ai aussi le problème avec la pompe du forage.(!)
La pompe immergé du forage a une puissance de 1100 watts, et elle est muni d'un boitier de démarrage. Ce boitier est disposé dans le garage , prés de ma PAC.
Lorsque ma PAC ( dans le garage )démarre, elle utilise l'eau contenu dans une "vessie" ( réservoir tampon ). Quelque secondes après, j'entends le relais du boitier de démarrage s'enclencher, mettant en route ma pompe immergé. Mais avec la pompe immergé, la luminosité baisse aussi un petit centième de seconde.
Pour l'instant ma maison n'est pas terminé, elle est encore en chantier. Je ne sais pas quels problèmes peuvent causer ces chutes de tension sur les divers appareils électrique d'une maison d'aujourd'hui: ordinateur, tv, chaine hifi, .... .
Donc, ma super question de la soirée, comment limiter le phénomène de baisse de tension lors du démarrage de la bête ?
J'espère que j'ai été relativement clair, et que vous pourrez m'aider. Merci beaucoup.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Bonjour,
Il faudrait savoir quelles sont les tensions mesurées au niveau du tableau de protections quand l'installation est sous tension, quand la pompe fonctionne, et aussi au niveau du disjoncteur EDF (et filerie alimentant la maison débranchée)
@+
Il faudrait savoir quelles sont les tensions mesurées au niveau du tableau de protections quand l'installation est sous tension, quand la pompe fonctionne, et aussi au niveau du disjoncteur EDF (et filerie alimentant la maison débranchée)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
bonsoir,
Le raccordement électrique des machines s’effectue selon la norme NF C 15.100
Les machines monophasées ne doivent pas avoir un courant de démarrage supérieur à 45 A
Au de la de 1,4kW l’installateur doit mettre en place un dispositif de démarrage
de PAC domestiques par exemple sure start 6
L'installation du dispositif permet de limiter le courant de démarrage des compresseurs :
sans le kit , les essais montrent des courants de démmarrage compris entre 75A et 120A
avec le kit on ne dépasse pas 29A , ce qui permet de respecter sans problème le seuil de 45 A max préconisé par la NFC 15.100
Le raccordement électrique des machines s’effectue selon la norme NF C 15.100
Les machines monophasées ne doivent pas avoir un courant de démarrage supérieur à 45 A
Au de la de 1,4kW l’installateur doit mettre en place un dispositif de démarrage
de PAC domestiques par exemple sure start 6
L'installation du dispositif permet de limiter le courant de démarrage des compresseurs :
sans le kit , les essais montrent des courants de démmarrage compris entre 75A et 120A
avec le kit on ne dépasse pas 29A , ce qui permet de respecter sans problème le seuil de 45 A max préconisé par la NFC 15.100
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Bonjour,
je voulais savoir si je pouvais vérifier les tensions avec un simple multimètre digital "Made in China", que j'ai du payer dans les 5 euros .
Merci !
je voulais savoir si je pouvais vérifier les tensions avec un simple multimètre digital "Made in China", que j'ai du payer dans les 5 euros .
Merci !
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
c'est plus les intensites a verifier avec une pince amperemetrique
car c'est a cause de la pointe du demarage de vos pompes
que vous avez ces baisses d'ailleur si vous etes en milieu rural
il se peux que vos voisins le resentent aussi
mais est ce que votre installateur a bien un kit de demarrage pour limiter ces pics ?
car c'est a cause de la pointe du demarage de vos pompes
que vous avez ces baisses d'ailleur si vous etes en milieu rural
il se peux que vos voisins le resentent aussi
mais est ce que votre installateur a bien un kit de demarrage pour limiter ces pics ?
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Je suppose qu'il y a un kit de démarrage, car ayant un forfait 12 kilos, je vois mal comment je pourrais tirer 75 a 120 ampères au démarrage. Je pense pas que je pourrais vérifier les intensités avec une pince. Le temps pendant lequel l'intensité est forte est très court, la pince me retournera une valeur erronée. Ce je me demande, c'est si EDF a bien mis un plomb 12 kilos dans ma logette.
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
bonjour
La chute de tension est du tout simplement a mise en route des moteurs produisant un fort courant 'appel qui est inévitable.
La solution serait d'augmenter la section du câble de votre branchement, mais le phénomène sera diminuer, mais toujours présent.
J' ai longteps habité prés d'une entreprise de mécanique générale ou il y avait tours, fraiseuse et que sais je encore? Dans
la journée j'avais des baisses de tensions pendant quelques millisecondes pour info le réseau était du 50 mm² cuivre il était raccordé en 4*25 mm² Alu. C'est dur mais ce sont les lois de la fée électricité.
Amicalement
La chute de tension est du tout simplement a mise en route des moteurs produisant un fort courant 'appel qui est inévitable.
La solution serait d'augmenter la section du câble de votre branchement, mais le phénomène sera diminuer, mais toujours présent.
J' ai longteps habité prés d'une entreprise de mécanique générale ou il y avait tours, fraiseuse et que sais je encore? Dans
la journée j'avais des baisses de tensions pendant quelques millisecondes pour info le réseau était du 50 mm² cuivre il était raccordé en 4*25 mm² Alu. C'est dur mais ce sont les lois de la fée électricité.
Amicalement
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Pour les tensions , je mesure 228 Volts au câble de 35² sur le tableau de protection, machine à l'arrêt.
Pac en route, toujours 228 volts. Ensuite lorsque la pompe du forage démarre, la tension baisse à 223 volts.
J'ai essayé avec un poste radio, lors de la mise en route de la pompe, il fonctionne encore. j'avais peur que sa coupe des appareils électroniques fragiles.
J'essaierais avec un ordinateur demain.
Pac en route, toujours 228 volts. Ensuite lorsque la pompe du forage démarre, la tension baisse à 223 volts.
J'ai essayé avec un poste radio, lors de la mise en route de la pompe, il fonctionne encore. j'avais peur que sa coupe des appareils électroniques fragiles.
J'essaierais avec un ordinateur demain.
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Les tensions sont toutes à fait correctes, disons dans la trés bonne moyenne.
Pour ce qui est des ordinateurs, chaîne hifi, ils sont insensibles à des baisses de tensions sur ces courtes durées, ils sont pourvus de d'alimentations à découpage et des capacités de filtrage régulant la tension de sortie. Il faut peut être décaler dans le temps la mise en service de vos pompes qui éviterait cette gêne. Vu la section du cable d'alimentation, je ne vois rien d'autre à vous proposer.
Amicalement.
Pour ce qui est des ordinateurs, chaîne hifi, ils sont insensibles à des baisses de tensions sur ces courtes durées, ils sont pourvus de d'alimentations à découpage et des capacités de filtrage régulant la tension de sortie. Il faut peut être décaler dans le temps la mise en service de vos pompes qui éviterait cette gêne. Vu la section du cable d'alimentation, je ne vois rien d'autre à vous proposer.
Amicalement.
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
vous pouvez trés bien avoir une pointe a 75 amperes ou plus pendant quelques millisecondes et que votre disjoncteur n'ai pas le temps de disjoncter
erdf reçoit de plus en plus de reclamations concernant les p.a.c qui pertubent le reseau et il préconise d'installer ces kits
vous dites que vous pensez avoir ce kit, demandez confirmation à votre installateur
pour ce qui est des fusibles, ils sont dimensionné par rapport a l'amperage maximum de votre disjoncteur
si c'est un 30 à 60 vous avez des ad 60, si c'est un 60 à 90 vous avez des ad 90
mais de toute façons les ad lachent sur court circuit si le disjoncteur n'a pas le temps de réagir, le disjoncteur limite la puissance.
ps: c'est ERDF le distributeur qui s'occupe des fusibles et non EDF qui est juste un vendeur d'energie
erdf reçoit de plus en plus de reclamations concernant les p.a.c qui pertubent le reseau et il préconise d'installer ces kits
vous dites que vous pensez avoir ce kit, demandez confirmation à votre installateur
pour ce qui est des fusibles, ils sont dimensionné par rapport a l'amperage maximum de votre disjoncteur
si c'est un 30 à 60 vous avez des ad 60, si c'est un 60 à 90 vous avez des ad 90
mais de toute façons les ad lachent sur court circuit si le disjoncteur n'a pas le temps de réagir, le disjoncteur limite la puissance.
ps: c'est ERDF le distributeur qui s'occupe des fusibles et non EDF qui est juste un vendeur d'energie
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


