Raccordement spots dans faux plafond
Raccordement spots dans faux plafond
Bonjour à tous,
Je suis toujours sur la maison neuve de mon fils pour lequel je réalise l'installation électrique.
Ma question concerne le raccordement des spots en faux plafond. Nous en sommes donc à la fin du chantier (peinture RDC terminée, carrelage fait, en attente de la livraison de la cuisine aménagée...)
Donc mes spots (par exemple dans la cuisine), il en est prévu 4 au plafond. J'arrive avec l'alimentation sur le premier puis en repiquage jusqu'au quatrième. J'ai fait ce câblage avec de la gaine de 16 et 3 fils 1,5 mm2dedans.
Est-ce que je peux raccorder directement ces fils sur le spot ?
Merci pour votre réponse.
bruno430
Je suis toujours sur la maison neuve de mon fils pour lequel je réalise l'installation électrique.
Ma question concerne le raccordement des spots en faux plafond. Nous en sommes donc à la fin du chantier (peinture RDC terminée, carrelage fait, en attente de la livraison de la cuisine aménagée...)
Donc mes spots (par exemple dans la cuisine), il en est prévu 4 au plafond. J'arrive avec l'alimentation sur le premier puis en repiquage jusqu'au quatrième. J'ai fait ce câblage avec de la gaine de 16 et 3 fils 1,5 mm2dedans.
Est-ce que je peux raccorder directement ces fils sur le spot ?
Merci pour votre réponse.
bruno430
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Hello
Pas très grave
Bien assurer la continuité de la terre jusqu'au dernier spot
@+
Pas très grave
Bien assurer la continuité de la terre jusqu'au dernier spot
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Merci.
Pour la terre, on m'a déja mis en garde sur cet aspect bien précis. Pas de souci. J'y fais très attention.
Donc je peux raccorder les fils rigides 1,5 mm2 qui sortent de la gaine directement sur le spot sans aucune autre forme de protection ?
Je préfère récapituler ce que j'ai compris pour plus de sûreté pour moi.
Je ne vous cache pas que cette réponse m'arrange bien car autrement je ne voyais pas comment faire.
Bonne journée.
bruno430
Pour la terre, on m'a déja mis en garde sur cet aspect bien précis. Pas de souci. J'y fais très attention.
Donc je peux raccorder les fils rigides 1,5 mm2 qui sortent de la gaine directement sur le spot sans aucune autre forme de protection ?
Je préfère récapituler ce que j'ai compris pour plus de sûreté pour moi.
Je ne vous cache pas que cette réponse m'arrange bien car autrement je ne voyais pas comment faire.
Bonne journée.
bruno430
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement spots dans faux plafond
En théorie aucun fil sans protection mécanique mais là sauf à passer par des boîtes de dérivation....
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Oui, justement passer des boîtes de dérivation par le trou de 68 créé pour le spot , même avec une petite boîte, c'est pratiquement impossible
Alors en plus rentrer dans cette boîte 2 gaines de 16 + 1 départ pour le spot
(sans compter les raccordements dans cette boîte)??
bruno430
Alors en plus rentrer dans cette boîte 2 gaines de 16 + 1 départ pour le spot
bruno430
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Bonjour, oui vous pouvez vous repiquer de spot en spot mais pas plus de deux fils par borne et il faut que les fils soit de sections équivalente pour éviter les desserrages mécanique
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Bonjour,
personnellement j'ai fait mon raccordement à l'aide de petites boites de dérivations telle que celles-ci, que je glisse par le trou du spot :

J'arrive avec une gaine de 16 et 3 fils 1.5mm², à l'intérieur je repique avec des wagos, je pars vers le transfo du spot avec un R2V 3g1.5 (pour pouvoir pincer le cable avec la griffe du transfo), et je repars vers le spot suivant avec une autre gaine 16 et 3 fils 1.5mm² idem à l'arrivée.
personnellement j'ai fait mon raccordement à l'aide de petites boites de dérivations telle que celles-ci, que je glisse par le trou du spot :

J'arrive avec une gaine de 16 et 3 fils 1.5mm², à l'intérieur je repique avec des wagos, je pars vers le transfo du spot avec un R2V 3g1.5 (pour pouvoir pincer le cable avec la griffe du transfo), et je repars vers le spot suivant avec une autre gaine 16 et 3 fils 1.5mm² idem à l'arrivée.
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Bonjour à tous,
Je vous remercie tous de votre disponibilité à me renseigner lors de mes questions au fil du chantier. Celui-ci est terminé depuis quelques mois et je tenais (encore une fois) à vous dire merci.
Le consuel est passé fin mai et il a validé l'installation.
Je reviendrais plus tard peut-être me renseigner pour d'autres (très) petits chantiers.
A bientôt
Bon courage.
bruno430
Je vous remercie tous de votre disponibilité à me renseigner lors de mes questions au fil du chantier. Celui-ci est terminé depuis quelques mois et je tenais (encore une fois) à vous dire merci.
Le consuel est passé fin mai et il a validé l'installation.
Je reviendrais plus tard peut-être me renseigner pour d'autres (très) petits chantiers.
A bientôt
Bon courage.
bruno430
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Hellobruno430 a écrit : ↑jeu. 5 sept. 2024 11:47 Bonjour à tous,
Je vous remercie tous de votre disponibilité à me renseigner lors de mes questions au fil du chantier. Celui-ci est terminé depuis quelques mois et je tenais (encore une fois) à vous dire merci.
Le consuel est passé fin mai et il a validé l'installation.
Je reviendrais plus tard peut-être me renseigner pour d'autres (très) petits chantiers.
A bientôt
Bon courage.
bruno430
Content pour toi
La principale personne à féliciter c'est toi car c'est toi qui a fait le job
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Hello
Content pour toi
La principale personne à féliciter c'est toi car c'est toi qui a fait le job
@+
Bonjour,
Il n'empêche
Je trouve normal de remercier toutes les personnes.Surtout avec cette réactivité propre à ce forum.
Exemple: Le soir, quand on n'arrive pas à trouver de solution pour le lendemain et que l'on ne sait pas comment on va solutionner le problème , c'est toujours réconfortant d'avoir une solution ou en tous les cas un avis qui permet de réfléchir et de trouver.
bruno430
Content pour toi
La principale personne à féliciter c'est toi car c'est toi qui a fait le job
@+
Bonjour,
Il n'empêche
Je trouve normal de remercier toutes les personnes.Surtout avec cette réactivité propre à ce forum.
Exemple: Le soir, quand on n'arrive pas à trouver de solution pour le lendemain et que l'on ne sait pas comment on va solutionner le problème , c'est toujours réconfortant d'avoir une solution ou en tous les cas un avis qui permet de réfléchir et de trouver.
bruno430
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

