Les paratonnerres

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7026
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: les paratonnerres

Message par RFco »

roro1111 a écrit : jeu. 28 déc. 2023 00:02
RFco a écrit : mer. 27 déc. 2023 22:00 Roro1111

As tu lu la discussion que j'ai mise en lien?

As tu fait la recherche avec les mots clés que j'ai donné?

@+
Bonsoir RFco

Oui j’ai lu votre lien et j’ai trouvé que “Mercure2”a trouvé ce que je viens de dire á propos de la separation de la terre general d’un batiment de celle du paratonnerre malgé que cela contredit avec la norme NFC17-102
Bonjour

Donc tu n'a pas lu ce que dit Candela.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: les paratonnerres

Message par poiluu »

Bonjour
Vous avez certainement mal assimilé les propos de candela , mais en plus il me semble qu'il est difficile pour vous d'envisager que tout le bâtiment et son intérieur monte à un potentiel élevé. Que craint l'oiseau sur son fil sous tension de THT . Ce qui est dangereux ce sont les points qui seront soumis entre des potentiels différents donc des terres différentes
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 272
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: les paratonnerres

Message par roro1111 »

RFco a écrit : jeu. 28 déc. 2023 09:30
roro1111 a écrit : jeu. 28 déc. 2023 00:02
RFco a écrit : mer. 27 déc. 2023 22:00 Roro1111

As tu lu la discussion que j'ai mise en lien?

As tu fait la recherche avec les mots clés que j'ai donné?

@+
Bonsoir RFco

Oui j’ai lu votre lien et j’ai trouvé que “Mercure2”a trouvé ce que je viens de dire á propos de la separation de la terre general d’un batiment de celle du paratonnerre malgé que cela contredit avec la norme NFC17-102
Bonjour

Donc tu n'a pas lu ce que dit Candela.

@+
bonsoir RFco

j'ai lu tout mais parfois j'ai mal compris par exemple l'explication, mais de toute façon, y a t'il un problème si la ligne et le trou du paratonnerre sont indépendantes et distingues que ceux de la terre générale ou non ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7026
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: les paratonnerres

Message par RFco »

Sérieux, Roro1111, tu te fait des noeuds au cerveau pour rien.

Prends le temps.
Lis les docs dispo ici, ailleurs, cest généralement assez clair même pour quelqu'un qui n'est pas du métier.





j'ai lu tout mais parfois j'ai mal compris par exemple l'explication, mais de toute façon, y a t'il un problème si la ligne et le trou du paratonnerre sont indépendantes et distingues que ceux de la terre générale ou non ?
Et en langage électricien ça donne quoi?

Relis toi avant de poster, c'est généralement difficilement compréhensible.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: les paratonnerres

Message par poiluu »

Bonsoir
Qu'il y ait un trou ou bien douze qu'il y ait une ligne ou bien dix TOUT doit être relié ensemble .

Est ce que les mots "tout" et "reliés" vous posent un problème de compréhension ?
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 272
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: les paratonnerres

Message par roro1111 »

Bonsoir à tout le monde

Pour fair une petite conclusion et resultat à fin de terminer cette discussion:
1- 20cm au dessus du plus haut point situé sur le toit est suffisant?

2- il peut y arriver de mettre plusieurs paratonnerres sur le toit d’un seul bâtiment en les connectant ensemble au dessus sur le toit avec aussi des fil conductrices descendants de chacune vers le bas sur des pattes d’oie?

3-Est ce que la prise terre qui est connectée aux équipements électriques et électroniques ne les protege pas contre le coup de foudre?

4-si les 2 terres (paratonnerre et prise de terre électrique) sont connectées ensemble, il peut y arriver que le coup de foudre continuera son chemin vers les équipements á travers la cable terre connectée avec celle du paratonnerre si la terre du paratonnerre n’a pas absorbé tout le coup de foudre?

5- si on va relier les 2 terres ensemble, alors ds ce cas pourquoi on ne fait qu’une seule terre pour la paratonnerre qu’on peut l'utiliser aussi comme prise de terre, que disez vous?

Merci
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: les paratonnerres

Message par poiluu »

Bonsoir
1- 20cm ou autre , c'est du domaine d'un spécialiste pro
2- plusieurs ou 1 , cela dépend du diamètre d'efficacité d'un paratonnerre, c'est du domaine d'un pro spécialiste. Réunir les différents paratonnerre (avec du feuillard) au niveau du toit , faite plusieurs descentes , le but est de faire une cage
3-si plusieurs puits de terre , les réunir
4- si tout est au même potentiel , les problèmes doivent être limités

En fait tout ceci est du domaine d'un vrai spécialiste , et si c'est bricolé ou mal réalisé vous allez courir derrière les ennuis
Avatar du membre
Jbobalfonso
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 11:48
Contact :

Re: les paratonnerres

Message par Jbobalfonso »

roro1111 a écrit : mer. 20 déc. 2023 23:17 bonsoir

J’ai lu plusieurs documents à propos de la construction d’un paratonnerre sur un bâtiment donné, j’ai trouvé qu'il y a des contradictions entre les informations:
1- quelqu'un interdit de joindre la ligne terre du paratonnerre avec la ligne terre générale du bâtiment, quel est votre avis, est ce qu'il faut les joindre ensemble ou bien elles doivent être indépendantes l'une de l'autre?

2- est ce qu'il est nécessaire de mettre deux ou plus qu’un paratonnerre sur un même bâtiment ou bien mettre un paratonnerre est suffisante?

3-quel est le lieu le plus préférable de mettre la paratonnerre, est ce que sur une extrémité du toit du bâtiment ou bien au milieu du bâtiment avec une hauteur au moins de 2 mètres du toit?

4-est-il préférable de joindre le paratonnerre avec une cable nu de 50 mm 2 ou bien avec une barre nue rectangulaire ?

merci
Bonsoir,

La protection contre la foudre est un sujet technique et complexe, avec des normes spécifiques selon les pays. Voici des éléments de réponse pour tes questions, mais je te recommande fortement de consulter un professionnel qualifié dans le domaine de la protection contre la foudre pour des conseils précis adaptés à ton bâtiment.

Liaison entre la ligne terre du paratonnerre et la ligne terre générale : La pratique recommandée peut varier, mais en général, la norme NF C 17-102 recommande d'intégrer le système de protection contre la foudre au système de mise à la terre général du bâtiment pour assurer une protection efficace. Cela permet d'éviter des différences de potentiel qui pourraient être dangereuses.

Nombre de paratonnerres nécessaires : Cela dépend de la taille et de la forme du bâtiment. Pour les grands bâtiments ou ceux ayant des formes complexes, plusieurs paratonnerres peuvent être nécessaires pour couvrir efficacement toute la structure. L'analyse de risque spécifique au bâtiment déterminera le besoin.

Emplacement du paratonnerre : Généralement, le paratonnerre est installé au point le plus haut du bâtiment pour capter la foudre efficacement. Le milieu du toit pourrait être une option si cela représente le point le plus élevé, mais tout dépend de la configuration spécifique du bâtiment. Une hauteur minimale de 2 mètres est souvent recommandée pour le mât du paratonnerre.

Matériel de connexion du paratonnerre : La section et le type de conducteur (câble nu de 50 mm² ou barre nue rectangulaire) dépendront des caractéristiques spécifiques du bâtiment et des exigences de la norme applicable. Chaque option a ses avantages, et le choix doit être guidé par un calcul technique précis prenant en compte la résistance et la capacité de conduite du courant de foudre.

Il est crucial de suivre les directives et les normes locales en vigueur pour la protection contre la foudre. Un système de protection mal conçu ou mal installé peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'il est le plus nécessaire, mettant en danger les personnes et les biens. Consulter un expert te permettra de t'assurer que la solution choisie est la plus adaptée et sécuritaire pour ton bâtiment.

Merci pour tes questions, et n'hésite pas à faire appel à des professionnels pour un conseil détaillé et personnalisé !
Roi de la foudre, metallurgie
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 272
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les paratonnerres

Message par roro1111 »

Bonsoir Jbobalfonso

J’aimes savoir aussi votre avis à propos de ma 2ème discussion qui est: les parafoudres.

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 272
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les paratonnerres

Message par roro1111 »

bonsoir

si on a un toit métallique ou en tole, est ce qu'il faut ds ce cas mettre des isolation entre les attaches cuivreux attachant le ruban cuivreux de la descente du paratonnerre et le toit métallique ou bien on peut fixer ce ruban directement sur les plaques metallique constituants le toit à l'aide de ces attaches metalliques speciales?
https://up6.cc/2024/03/171062693026721.png

merci