Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
akirali
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 14:45
Contact :

Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA

Message par akirali »

Bonjour
j'ai un Problème d'équipotentialité pour les câble souterrains HTA lors de confection d'une boite jonction : courant induit dans le tresse malgré le câble consigné .
Avatar du membre
akirali
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 14:45
Contact :

Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA

Message par akirali »

Autrement
comment se prémunir de phénomène d'induction lors de confections d'une boîte jonction HTA (réparation câble).
L'écran (tresse) de câble contient un courant induit (j'ai trouvé comme tension 120 V) malgré le câble est consigné...
MERCI
Avatar du membre
JBTROTECH
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 7 avr. 2021 16:57
Contact :

Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA

Message par JBTROTECH »

La mise a la terre a t'elle été bien réalisée ?
Curieux...
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA

Message par poiluu »

Bonjour
A mon avis ce n'est pas obligatoirement de l'induction.
Votre écran est à la terre à l'autre extrémité lointaine , et il est fortement probable que le potentiel de cette terre lointaine est différent de celui où vous êtes , pour des raisons multiples , exemple des courants capacitifs d'une autre ligne dans vos parages (ou bien dans l'autre sens) ,qui montent le potentiel local par rapport au potentiel lointain . L'origine peut être très divers BT ou HT
Répondre