Bonjour
j'ai un Problème d'équipotentialité pour les câble souterrains HTA lors de confection d'une boite jonction : courant induit dans le tresse malgré le câble consigné .
Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA
Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA
Autrement
comment se prémunir de phénomène d'induction lors de confections d'une boîte jonction HTA (réparation câble).
L'écran (tresse) de câble contient un courant induit (j'ai trouvé comme tension 120 V) malgré le câble est consigné...
MERCI
comment se prémunir de phénomène d'induction lors de confections d'une boîte jonction HTA (réparation câble).
L'écran (tresse) de câble contient un courant induit (j'ai trouvé comme tension 120 V) malgré le câble est consigné...
MERCI
Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA
La mise a la terre a t'elle été bien réalisée ?
Curieux...
Curieux...
Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA
Bonjour
A mon avis ce n'est pas obligatoirement de l'induction.
Votre écran est à la terre à l'autre extrémité lointaine , et il est fortement probable que le potentiel de cette terre lointaine est différent de celui où vous êtes , pour des raisons multiples , exemple des courants capacitifs d'une autre ligne dans vos parages (ou bien dans l'autre sens) ,qui montent le potentiel local par rapport au potentiel lointain . L'origine peut être très divers BT ou HT
A mon avis ce n'est pas obligatoirement de l'induction.
Votre écran est à la terre à l'autre extrémité lointaine , et il est fortement probable que le potentiel de cette terre lointaine est différent de celui où vous êtes , pour des raisons multiples , exemple des courants capacitifs d'une autre ligne dans vos parages (ou bien dans l'autre sens) ,qui montent le potentiel local par rapport au potentiel lointain . L'origine peut être très divers BT ou HT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités