bonsoir,
j'ai eu un problème au niveau du cellule MT CM (mesure de tension) dans un poste MT/BT, le transformateur de tension (TT) de la phase 1 et 2 a cramer.
ce TT a eu ce problème 3 fois et a chaque fois on change mais le défaut existe toujours.je vérifie le câblage de la cellule CM (RAS) et je mesure la terre de masse principale du poste MT/BT qui me donne 33ohm (!!!).
merci de m'aide si quelqu'un a eu ce problème ou a une idée.
UN TRANSFORMATEUR DE TENSION DANS UN CELLULE CM QUI A CRAMER
- RAGAB ABDALLAH
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 26 févr. 2024 17:57
- Contact :
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1558
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: UN TRANSFORMATEUR DE TENSION DANS UN CELLULE CM QUI A CRAMER
Bonjour,
Si vous vous avez changé le transformateur de tension trois fois de suite, c'est pas un problème du transformateur mais du câblage, vérifiez tous vos serrages, faites des mesures.
Si vous vous avez changé le transformateur de tension trois fois de suite, c'est pas un problème du transformateur mais du câblage, vérifiez tous vos serrages, faites des mesures.