UN TRANSFORMATEUR DE TENSION DANS UN CELLULE CM QUI A CRAMER

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
RAGAB ABDALLAH
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 26 févr. 2024 17:57
Contact :

UN TRANSFORMATEUR DE TENSION DANS UN CELLULE CM QUI A CRAMER

Message par RAGAB ABDALLAH »

bonsoir,

j'ai eu un problème au niveau du cellule MT CM (mesure de tension) dans un poste MT/BT, le transformateur de tension (TT) de la phase 1 et 2 a cramer.
ce TT a eu ce problème 3 fois et a chaque fois on change mais le défaut existe toujours.je vérifie le câblage de la cellule CM (RAS) et je mesure la terre de masse principale du poste MT/BT qui me donne 33ohm (!!!).
merci de m'aide si quelqu'un a eu ce problème ou a une idée.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: UN TRANSFORMATEUR DE TENSION DANS UN CELLULE CM QUI A CRAMER

Message par VE Pp »

Bonjour,
Si vous vous avez changé le transformateur de tension trois fois de suite, c'est pas un problème du transformateur mais du câblage, vérifiez tous vos serrages, faites des mesures.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »