J’ai une installation à faire chez moi, comment je peux connecter un interrupteur crépusculaire FINDER11.71.8.230.0000 et une minuterie de modèle Legrand Minuterie modulaire multifonctions 230V 50 / 60 Hz sortie 16A 250V 1 module - LEGRAND - 004704. j’ai fait un schéma, je ne sais pas s’il est juste merci de vos aides.
Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Bonjour,
J’ai une installation à faire chez moi, comment je peux connecter un interrupteur crépusculaire FINDER11.71.8.230.0000 et une minuterie de modèle Legrand Minuterie modulaire multifonctions 230V 50 / 60 Hz sortie 16A 250V 1 module - LEGRAND - 004704. j’ai fait un schéma, je ne sais pas s’il est juste merci de vos aides.
MERCI BEAUCOUP,
J’ai une installation à faire chez moi, comment je peux connecter un interrupteur crépusculaire FINDER11.71.8.230.0000 et une minuterie de modèle Legrand Minuterie modulaire multifonctions 230V 50 / 60 Hz sortie 16A 250V 1 module - LEGRAND - 004704. j’ai fait un schéma, je ne sais pas s’il est juste merci de vos aides.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1610
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Bonjour,
Un petit tour dans la schémathèque pour vous inspirer.
Un petit tour dans la schémathèque pour vous inspirer.
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Bonjour
Non, votre schéma n'est pas bon.
Comme ceci :
Non, votre schéma n'est pas bon.
Comme ceci :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Bonjour, super merci pour le schéma,
Alors, j'ai un problème, c'est que c'était déjà existant comme installation, j'ai touché et pas repéré les câbles
.
Je m'explique, j'ai rajouté des spots sur les lignes pour éclairer, mieux m'a monté, j'ai des sangliers et on ne les voit pas certaine nuit.
Suite à cela mon compteur saute quand j'appuie sur l'interrupteur, je voulais tirer de mon tableau un nouveau câble pour alléger l'installation avec un disjoncteur de 16A.
J'ai dessus cela mon installation un fissible de 20A qui part de mon tableau à mon interrupteur crépusculaire et connecter un minuteur. Et dessus et connecter la lumière de m'a monté et l'électricité de l'un local où il y a une prise et trois lampes et un surpresseur, qui est alimentée tout le temps et sur le chemin il y a deux petits tableaux, mais quand je les coupe ça ne coupe pas les lumières du chemin, mais la lumière du local
De l'aide svp, j'ai plus d'eau chez moi si je ne connecte pas le tout.
Merci
Alors, j'ai un problème, c'est que c'était déjà existant comme installation, j'ai touché et pas repéré les câbles
Je m'explique, j'ai rajouté des spots sur les lignes pour éclairer, mieux m'a monté, j'ai des sangliers et on ne les voit pas certaine nuit.
Suite à cela mon compteur saute quand j'appuie sur l'interrupteur, je voulais tirer de mon tableau un nouveau câble pour alléger l'installation avec un disjoncteur de 16A.
J'ai dessus cela mon installation un fissible de 20A qui part de mon tableau à mon interrupteur crépusculaire et connecter un minuteur. Et dessus et connecter la lumière de m'a monté et l'électricité de l'un local où il y a une prise et trois lampes et un surpresseur, qui est alimentée tout le temps et sur le chemin il y a deux petits tableaux, mais quand je les coupe ça ne coupe pas les lumières du chemin, mais la lumière du local
De l'aide svp, j'ai plus d'eau chez moi si je ne connecte pas le tout.
Merci
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Voilà un autre schéma
ce que j'ai déconnecté, merci de votre aide,
ce que j'ai déconnecté, merci de votre aide,
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Je vous ai donné le schéma à réaliser
Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre
Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre
Carminas
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Bonsoir,
j'ai isolé mon réseau, j'ai tiré une autre câble pour le local que j'ai et bien alimenter seul en 20A.
Maintenant quand je branche l'interrupteur crépusculaire avec la minuterie, cela s'allume.
Quand j'appuie sur l'interrupteur, cela saute au niveau du disjoncteur de 16A.
Je pense que le schéma corrigé par Carminas à une erreur (merci de son aide), j'ai corrigé cela.
j'ai isolé mon réseau, j'ai tiré une autre câble pour le local que j'ai et bien alimenter seul en 20A.
Maintenant quand je branche l'interrupteur crépusculaire avec la minuterie, cela s'allume.
Quand j'appuie sur l'interrupteur, cela saute au niveau du disjoncteur de 16A.
Je pense que le schéma corrigé par Carminas à une erreur (merci de son aide), j'ai corrigé cela.
Mais ça saute.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Bonjour,
Je n'arrive pas je peux avoir le l'aide svp merci
Je n'arrive pas je peux avoir le l'aide svp merci
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Bonjour
Si cela fait un court-circuit lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est qu'il y a la phase d'un côté et le neutre de l'autre.
Après à distance, difficile de vous dire où
Ce qui est intrigant, c'est le fil bleu qui arrive à vos poussoirs sur votre 1er schéma. Pourquoi 3 fils sur le poussoir ?
Mon schéma est bon, à condition qu'il ait été mis en oeuvre correctement.
Si cela fait un court-circuit lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est qu'il y a la phase d'un côté et le neutre de l'autre.
Après à distance, difficile de vous dire où
Ce qui est intrigant, c'est le fil bleu qui arrive à vos poussoirs sur votre 1er schéma. Pourquoi 3 fils sur le poussoir ?
Mon schéma est bon, à condition qu'il ait été mis en oeuvre correctement.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7381
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.
Hello,Carminas a écrit : ↑mer. 7 févr. 2024 14:20 Bonjour
Si cela fait un court-circuit lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est qu'il y a la phase d'un côté et le neutre de l'autre.
Après à distance, difficile de vous dire où
Ce qui est intrigant, c'est le fil bleu qui arrive à vos poussoirs sur votre 1er schéma. Pourquoi 3 fils sur le poussoir ?
Mon schéma est bon, à condition qu'il ait été mis en oeuvre correctement.
Tu a oublié d'effacer le neutre allant aux poussoirs
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...