Bonjour
Dans un local il y a :
(02) Deux transformateurs HTA/HTA (30KV/5.5KV)
(01) Un transformateur HTA/BT (5.5KV/0.4KV)
Tableau HTA 36Kv
Tableau HTA 5.5KV
Les deux transformateurs (HTA/HTA) sont mis à la terre a travers une résistance (NER: Neutral Grounding Resistor))
Le régime du neutre du transformateur HTA/BT est TT
L’image ci-dessous montre qu’il y a une distance d à respecter entre la terre des masses et la terre du neutre en fonction de la résistivité de sol dans le cas d’un poste HTA/BT
Dans mon cas il y a cinq prise de terre
Deux prises de terre des transformateurs HTA/HTA à travers les résistances NER
Prise de terre du neutre transformateur HTA/BT
Prise de terre de masses HTA 36 KV
Prise de terre des masses HTA 5.5KV
Est-ce qui il y a des distances à respecter entre les 4 quatre prises de terre ?
Pourquoi les postes et ventilations ne doivent pas être reliés intentionnellement à la prise de terre des masses du poste ?
Cordialement
Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre
Re: Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre
Bonjour
Merci beaucoup Pericles pour le fichier
Je voudrais savoir s’il y a des recommandations concernant les distances entre les prises de terre lorsque les postes HTA/HTA sont adjacents aux postes
HTA/BT.
Cordialement
Merci beaucoup Pericles pour le fichier
Je voudrais savoir s’il y a des recommandations concernant les distances entre les prises de terre lorsque les postes HTA/HTA sont adjacents aux postes
HTA/BT.
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1169
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre
bonjour,
je ne dispose pas de la norme NF C13-100, aussi difficile de vous répondre.
cordialement
je ne dispose pas de la norme NF C13-100, aussi difficile de vous répondre.
cordialement
Re: Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre
Bonjour
j'ai la norme NFC 13-100, mais d'après ma recherche, ils ne mentionnent pas ce cas
Cordialement
j'ai la norme NFC 13-100, mais d'après ma recherche, ils ne mentionnent pas ce cas