Type des disjoncteurs

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Type des disjoncteurs

Message par roro1111 »

Bonjour

1- y a t’il une difference entre un disjoncteur domestiques de 50A par exemple d’un autre disjoncteur industriel de 50A aussi du coté électrique autre le pouvoir de régler le courant ds le cas du disjoncteur industriel?

2-pour une installation donnée, pourquoi on met un disjoncteur industriel dont son volume est plus grande que celui domestique, ds le cas où on peut le remplacer par un autre de même valeur mais un disjoncteur domestique si on va rester la valeur du courant la même pour tjrs?

3- ds le cas d’un tableau industriel, au lieu de mettre tous les disjoncteurs de type industriel et qui prennent plus de place, on utilise les disjoncteurs domestiques pour les courants fixes jusqu’à la plus grande calibre qu’on la trouve ( 100A ou 125A la plus grande calibre pour les disjoncteurs domestique je croix), et on utilise les disjoncteurs industriels pour les calibres plus grandes et ds le cas où on veut changer la calibre utilisée, y a t’il un problème ici?

4- la méthode de connection entre les domestique et les industriels ds un même tableau sera comme la suivant:
On met les disjoncteurs industriels sur le premiere ligne du tableau en bas puis on met les 3barres de phases et par suite une ligne des disjoncteurs domestiques, les disjs industriel sont reliés aux bus barres par des barres en cuivre et les domestique par des cables selon le courant de chacun, que disez vous?

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Type des disjoncteurs

Message par roro1111 »

bjr à tout le monde

personne n'a aucun idée sur ce sujet que j'ai déjà posé?

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Type des disjoncteurs

Message par RFco »

Bonjour

Il n'existe pas de disjoncteur "domestique" de plus de 32A.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Type des disjoncteurs

Message par roro1111 »

RFco a écrit : dim. 14 janv. 2024 16:12 Bonjour

Il n'existe pas de disjoncteur "domestique" de plus de 32A.

@+
bonsoir

je pense par domestique ce qui est modulaire, vous pouvez trouvez 40, 50, 63, 80,100 et finalement 125A.

merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Type des disjoncteurs

Message par roro1111 »

Bonsoir à tout le monde

Une question rapide s’il vous plaît:
J’ai 5 air conditionnés qui consomme chacun 11.2A dont la somme totale sera 56A, ma question est:
Quelle doit être la valeur du disjoncteur principale qu’il faut installer, est ce que 63A ou bien 80A ?

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Type des disjoncteurs

Message par roro1111 »

Bonsoir

Quel est votre avis à propos de ma dernière question?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Type des disjoncteurs

Message par RFco »

hello

tu n'aura pas que ça sur ton tableau

pose toi les bonnes questions STP

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Type des disjoncteurs

Message par RFco »

Coralie L a écrit : sam. 5 oct. 2024 23:03
RFco a écrit : jeu. 3 oct. 2024 21:35 hello

tu n'aura pas que ça sur ton tableau

pose toi les bonnes questions STP

@+
Bonjour,

Je n'ai pas très bien compris cette réponse...
Bonjour,

Peu importe cela est adressé à roro1111

Quid de ce questionnement lors de la première intervention sur ce forum?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Type des disjoncteurs

Message par roro1111 »

roro1111 a écrit : jeu. 19 sept. 2024 19:08 Bonsoir à tout le monde

Une question rapide s’il vous plaît:
J’ai 5 air conditionnés qui consomme chacun 11.2A dont la somme totale sera 56A, ma question est:
Quelle doit être la valeur du disjoncteur principale qu’il faut installer, est ce que 63A ou bien 80A ?

Merci
Bonjour à tout le monde

Si je veux donner un reserve de 25% du courant on aura une valeur de 70A, ce qui est intermédiaire entre 63A et 80A, que pensez, laquelle est acceptable, le 63A ou bien le 80A?

Merci
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités