Bonsoir à tous,
Je dois alimenter Le moteur de la porte du garage. Est-ce que je peux le raccorder sur le circuit PC ?
Dans ce même garage,peut-on mettre dans une boîte de dérivation le circuit PC et lumière ensemble ?
Pour toute l'installation, j'ai donc posé une terre qui arrive sur la borne principale en 25 mm2 nu. Quelle est la section minimale en isolé que l'on peut poser pour aller jusqu'au tableau de répartition en aval de la borne principale de terre ? (Il y a bien un schéma sur l'officiel de l'électricité avec un tableau mais je ne sais pas ce que veut dire DB)
Merci pour vos réponses.
bruno430
Circuits garage
Re: Circuits garage
Bonjour
En principe on met un circuit dédié à la porte de garage afin qu'elle soit indépendante du reste, mais en rénovation, on n'a pas toujours le choix
Pas de soucis pour mettre des circuits prises et éclairages dans la même boite de dérivation
Pour la terre, la même section que les conducteurs phase/neutre qui sortent du dispositif de coupure générale du logement, donc en général 16².
DB = Disjoncteur de Branchement (celui d'EDF, ou dans le cas d'un type 2, le dispositif de coupure générale du logement)
En principe on met un circuit dédié à la porte de garage afin qu'elle soit indépendante du reste, mais en rénovation, on n'a pas toujours le choix
Pas de soucis pour mettre des circuits prises et éclairages dans la même boite de dérivation
Pour la terre, la même section que les conducteurs phase/neutre qui sortent du dispositif de coupure générale du logement, donc en général 16².
DB = Disjoncteur de Branchement (celui d'EDF, ou dans le cas d'un type 2, le dispositif de coupure générale du logement)