Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Tournevice
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 30 déc. 2023 15:14
Contact :

Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Message par Tournevice »

Bonjour,
Je suis agent d'entretien technique dans une société, je m'occupe donc des problèmes électriques.
Lors d'un dépannage, je me suis rendu compte que les luminaires étaient branchés en série, donc il y a 3 câbles par luminaire. l'alimentation, le câble du luminaire et le câble vers le luminaire suivant.
Ici l'électricien qui a fait l'installation n'a pas utilisé de boite de dérivation, donc on voit les fils connectés aux wagos, simplement posés sur les dalles de faux plafond.
En 2005 j'étais électricien, et pour faire ce type de travail, on utilisait une boite de dérivation.
En 2023 peut-on brancher des appareils électriques dans un faux plafond sans utiliser de boite de dérivation ?
Merci pour votre réponse.
download/file.php?mode=view&id=209
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Message par RFco »

Bonjour

Pas aux normes, d'autant qu'il n'y a pas de continuité de terre.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Tournevice
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 30 déc. 2023 15:14
Contact :

Re: Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Message par Tournevice »

C'est bien ce qu'il me semblait.
Quand je l'ai dit au responsable technique, il m'a dit que comme les luminaires sont de classe 2, il n'est pas utile de connecter la terre, et les boites de dérivations on les utilisait avant avec les dominos car il arrivait qu'un fil sorte d'un domino.
Aujourd'hui avec les wagos il n'y a pas ce risque et donc on ne met plus de boite de dérivation !!!
Je ne sais si c'est vrai ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut assurer la continuité de la terre.
Si un jour quelqu'un change un des spots par un classe 1, il ne pourra pas être raccordé à la terre
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Message par RFco »

toute connexion tout fil doit être protégé mécaniquement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités