section câble

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
avel
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 5 janv. 2009 23:02
Contact :

section câble

Message par avel »

Bonjour,

Je viens de terminer mon installation électrique... ou presque puisqu'il me reste à poser le disjoncteur de branchement.
Le local à alimenter est situé à moins de 30 m de la voie publique (25m), je souhaite donc installer le disjoncteur dans le local. Je pense utiliser un câble U1000 R2V de 2x10mm2 (pour un abonnement de 6kw) pour rejoindre le compteur qui sera en limite de propriété. Je dispose d'une gaine EDF (rouge) de 40 mm de diamètre: est-ce suffisant pour passer ce câble et le câble de téléreport?

ou serait-il plus judicieux d'installer le compteur également dans le local? Ma gaine EDF serait-elle alors assez grande pour passer le câble EDF d'alimentation allant du réseau au compteur (de quelle type de câble s'agit-il alors?).

merçi d'avance!

AVEL
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section câble

Message par RFco »

Bonjour Avel,


Votre gaine sera trop petite, c'est normalement une gaine TPC de 90 qu'il faut ainsi qu'une de 40 pour la liaison téléinfo

le 10 mm² sera trop juste pour la distance, il vous faudra au minimum du 16mm²


Ce qui est à prendre en compte est non pas l'abonnement, mais le calibre maximum du disjoncteur EDF qui est posé...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

BOnjour

Si le compteur et le disjoncteur sont dans le local à alimenter, la liaison de moins de 30m est du ressort d'EDF et c'est eux qui doivent donner les caractéristiques de cette liaison.
Cela dépend des centre EDF mais le plus souvent :
- 2x25² dans une gaine TPC rouge de 90
- câble téléreport armé dans une gaine TPC rouge de 40
(parfois les 2 dans la même gaine de 90).

En résumé contactez EDF (ou autres) avant tout pour connaitre leurs exigences.

@+
Carminas
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: section câble

Message par silver »

bonjour, je voulais savoir comment on fait pour calculer la section des conducteurs qui relient le tableau edf à notre tableau et ne pas surdimentionner le cable
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: section câble

Message par Etincelle »

Bonjour,

Je vous renvoie sur DONNEES DU SITE et ABBAQUES.

Amicalement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Bonsoir

Si vous parlez de la liaison disjoncteur de branchement EDF/Tableau de répartition principal, voici les sections à prévoir avec du cuivre et une hypothèse de chute de tension de 2% :

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: section câble

Message par silver »

bonsoir, je te remercie pour l'info
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités