Panne bizzzzarrre sur ligne PC !

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
4rhum
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 18:22

Panne bizzzzarrre sur ligne PC !

Message par 4rhum »

Bonjour

Sur une ancienne installation pro (local acueillant du public) donc à priori effectuée dans les regles, j'ai le probleme suivant :

- Une ligne pour PC en 3x2.5mm, disjoncteur de tableau neuf, rien de branché, je mesure 230V.
- Quand je branche une ampoule de controle : plus de tension. J'ai serré tous les contacts (depart disj et prises).
- Si je branche 'une multiprise, le voyant est allumé. Mais dès que je connecte une charge quelconque, plus rien.
- J'ai court-circuité les bornes neutre/phase du départ disjoncteur (évidement coupé) et j'ai bien une continuité en ohm-metre entre les contacts de la prise.

Des idées ?
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: Panne bizzzzarrre sur ligne PC !

Message par bruno430 »

Bonjour,

Allez , je me lance ;-)

Installation tri ?

Ce pourrait être un problème en amont du disjoncteur.
Lorsque l'ampoule est branchée vérifier les contacts en amont (si c'est possible)

bruno430
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Panne bizzzzarrre sur ligne PC !

Message par RFco »

Hello,

La première évidence est de vérifier au tableau

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
4rhum
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 18:22

Re: Panne bizzzzarrre sur ligne PC ! RESOLU

Message par 4rhum »

Merci,


Suite aux réponses, j'ai changé le disjoncteur.
effectivement, le disjoncteur 16A étant neuf, je n'avais remis en cause son fonctionnement.

Résolu, merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités