Connection d'une plaque à induction 2 phases + Neutre

Message par black-swann »

Bonjour,

Si je veux connecter une plaque à induction (moyenne puissance 3 feux) avec 2 phases + 1 neutre (400V) selon les indicateurs du constructeur, sachnt que je dispose d'une installation en triphasé (18KVA), dois je :
1. Connecter la plaque à interrupteur tétrapolaire de 25/30 A, les 2 phases et le neutre, la 3ème phase restant libre? Dans ce cas, quid de l'interrupteur différentiel (type A), ne risque t il pas de disjoncter par déséquilibre des phases ?
2. Connecter deux interrupteurs de 16A, chaque phase + 1 Neutre, chacun des interrupteurs étant sur une ligne de phase différente pour équilibre ?

Les fils sont du 2,5mm2.

Merci de votre aide.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Connection d'une plaque à induction 2 phases + Neutre

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Ce sera 25A ou 40A (30A cela n'existe pas)
Cela ne disjonctera pas. Le rôle du neutre est d'équilibrer l'ensemble (principe de fonctionnement du triphasé)

2/ Non, il faut un disjoncteur tetra 20A, donc vous n'utiliserez pas un pôle (que vous pourrez modifier en fonction des besoin d'équilibrage) ou éventuellement, un disjoncteur tri).
Une solutions est également de câbler les 3 phases, jusqu'à la plaque et de choisir au niveau de celle-ci celles que vous utiliserez.
Carminas
Avatar du membre
black-swann
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 24 oct. 2023 18:57
Contact :

Re: Connection d'une plaque à induction 2 phases + Neutre

Message par black-swann »

Merci de votre réponse.
Avatar du membre
Béréthon
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 27 nov. 2023 06:04
Contact :

Re: Connection d'une plaque à induction 2 phases + Neutre

Message par Béréthon »

Bonjour,

Vous pourriez également envisager de connecter deux interrupteurs de 16 A, chacun avec une phase et un neutre sur des lignes de phase différentes pour équilibrer la charge. Cette approche pourrait être plus simple à mettre en œuvre, mais elle nécessiterait deux sources d'alimentation distinctes pour la plaque à induction.

Dans tous les cas, il est fortement recommandé de consulter un électricien qualifié pour concevoir et mettre en place l'installation électrique nécessaire. Ils pourront évaluer la compatibilité de votre plaque à induction avec votre alimentation électrique actuelle et vous conseiller sur la meilleure approche pour garantir la sécurité et la conformité de l'installation.
Mon site : couvreur Antony
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Connection d'une plaque à induction 2 phases + Neutre

Message par Carminas »

Bonjour

Ce n'est pas une bonne idée

Il faut qu'il y ait une seule action à faire pour mettre la plaque hors tension.
Sinon DANGER : par exemple vous changez de plaque, l'installateur vient la mettre en service, ne fait pas bien attention et coupe un disjoncteur pensant que la plaque est alors coupée et intervient dessus alors que l'autre moitié de la plaque est encore sous tension.