Bonjour,
Je suis vitrier et nous avons une machine pour couper du verre et la commande pour actionner le moteur pour déplacer les butées ne fonctionne plus. On voudrait installer un interrupteur 3 positions, gauche éteint droite, sans passer par le panneau de commande la machine. En pièce jointe la plaque du moteur concerné et les branchements actuels autour du moteur.
Donc est-il possible d installer cette commande manuelle ? Et si oui où doit-on faire les branchements ?
Et si il manque des infos, me le dire également !
Merci pour le coup de main !
Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
Stanko a écrit : ↑mar. 19 sept. 2023 09:47 Bonjour,
Je suis vitrier et nous avons une machine pour couper du verre et la commande pour actionner le moteur pour déplacer les butées ne fonctionne plus. On voudrait installer un interrupteur 3 positions, gauche éteint droite, sans passer par le panneau de commande la machine. En pièce jointe la plaque du moteur concerné et les branchements actuels autour du moteur.
Donc est-il possible d installer cette commande manuelle ? Et si oui où doit-on faire les branchements ?
Et si il manque des infos, me le dire également !
Merci pour le coup de main !
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Whinly59
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 20 sept. 2023 10:57
- Localisation : https://geometrydashonline.io
- Contact :
Re: Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
Les mises à jour?Stanko a écrit : ↑mar. 19 sept. 2023 09:47 Bonjour,
Je suis vitrier et nous avons une machine pour couper du verre et la commande pour actionner le moteur pour déplacer les butées ne fonctionne plus. On voudrait installer un interrupteur 3 positions, gauche éteint droite, sans passer par le panneau de commande la machine. En pièce jointe la plaque du moteur concerné et les branchements actuels autour du moteur.
Donc est-il possible d installer cette commande manuelle ? Et si oui où doit-on faire les branchements ?
Et si il manque des infos, me le dire également !
Merci pour le coup de main !
Re: Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
Les mises à jour de la carte ? Très bonne question 
Je vais me renseigner et je vous redis ça.
Je vais me renseigner et je vous redis ça.
Re: Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
La table de coupe n'a 0as été mise à jour.m, et ne l'a jamais été. Il semblerait que ça soit la carte qui soit morte. On voudrait donc éviter de changer la carte, environ 3000 euros si je me trompe pas. On voudrait gérer le moteur indépendamment de la table avec l installation d'un interrupteur
Re: Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
Bonsoir,
Votre moteur n'est pas un moteur asynchrone "normal"mais un moteur brushless. Ce type de moteur a absolument besoin d'une électronique de gestion. Vous ne pourrez pas le piloter avec un simple interrupteur. Il n'est pas la pour faire compliqué mais pour apporter de la précision sur du positionnement. Vous pouvez peut-être le remplacer par un asynchrone, mais sans retour codeur, la précision sera probablement très médiocre et je suppose que sur une table de coupe ça a son importance.
JC
Votre moteur n'est pas un moteur asynchrone "normal"mais un moteur brushless. Ce type de moteur a absolument besoin d'une électronique de gestion. Vous ne pourrez pas le piloter avec un simple interrupteur. Il n'est pas la pour faire compliqué mais pour apporter de la précision sur du positionnement. Vous pouvez peut-être le remplacer par un asynchrone, mais sans retour codeur, la précision sera probablement très médiocre et je suppose que sur une table de coupe ça a son importance.
JC
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
