Aide rénovation tableau électrique
Aide rénovation tableau électrique
Bonjour,
Je viens d'emménager dans mon nouveau logement qui est un monument historique datant du XVIIIe siècle.
Le tableau électrique doit être refait. Il est constitué de porte fusibles. Pas de différentiel, pas de terre.
Il semble qu'un gros fil de terre (jaune/vert) provenant de l'extérieur et traversant la cave soit néanmoins près du tableau (pas visible sur les photos). Le compteur Linky étant à l'extérieur dans un coffret technique, la terre peut-elle arriver en même temps ?
La tableau de gauche est principalement dédié au chauffage électrique. J'en possède 6.
Les 20A semblent donc liés a des prises de courant et aux radiateurs.
a ma connaissance les module de la dernière rangée ne sont plus utilisés (contacteurs, bobines etc)
Idem sur la tableau de droite, les bobines et contacteurs J/N ne semblent pas utilisés. Le module qui semble être une minuterie n'est plus utilisé.
En dehors de la photo en bas à droite se trouvent des horloges (contacteurs horaires anciens) qui ne servent plus depuis linky.
Avant de faire appel à un professionnel, je préfère m'orienter sur ce forum.
Faut t-il changer le disjoncteur principal ?
Je suis en triphasé. Dois-je passer en mono ? Sachant que je possède le kit permettant de reconvertir mon ECS en mono.
Comment organiser le tableau ? si je reste en tri-phasé je pensais une phase par rangée + la dernière rangée en triphasé.
Je possède une dizaine de disjoncteurs Merlin Guerin de 16A. Vais-je pouvoir les utiliser ? En particulier avec des Inter différentiels Schneider ?
Combien de circuits en sortie des disjoncteurs ?
Je voudrais acheter moi même les différents disjoncteurs et je voudrais avoir une idée de combien j'en aurai besoin.
merci de votre éclairage :)
Je viens d'emménager dans mon nouveau logement qui est un monument historique datant du XVIIIe siècle.
Le tableau électrique doit être refait. Il est constitué de porte fusibles. Pas de différentiel, pas de terre.
Il semble qu'un gros fil de terre (jaune/vert) provenant de l'extérieur et traversant la cave soit néanmoins près du tableau (pas visible sur les photos). Le compteur Linky étant à l'extérieur dans un coffret technique, la terre peut-elle arriver en même temps ?
La tableau de gauche est principalement dédié au chauffage électrique. J'en possède 6.
Les 20A semblent donc liés a des prises de courant et aux radiateurs.
a ma connaissance les module de la dernière rangée ne sont plus utilisés (contacteurs, bobines etc)
Idem sur la tableau de droite, les bobines et contacteurs J/N ne semblent pas utilisés. Le module qui semble être une minuterie n'est plus utilisé.
En dehors de la photo en bas à droite se trouvent des horloges (contacteurs horaires anciens) qui ne servent plus depuis linky.
Avant de faire appel à un professionnel, je préfère m'orienter sur ce forum.
Faut t-il changer le disjoncteur principal ?
Je suis en triphasé. Dois-je passer en mono ? Sachant que je possède le kit permettant de reconvertir mon ECS en mono.
Comment organiser le tableau ? si je reste en tri-phasé je pensais une phase par rangée + la dernière rangée en triphasé.
Je possède une dizaine de disjoncteurs Merlin Guerin de 16A. Vais-je pouvoir les utiliser ? En particulier avec des Inter différentiels Schneider ?
Combien de circuits en sortie des disjoncteurs ?
Je voudrais acheter moi même les différents disjoncteurs et je voudrais avoir une idée de combien j'en aurai besoin.
merci de votre éclairage :)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Aide rénovation tableau électrique
Bonjour
Ou se situe ce disjoncteur principal? Si c'est celui juste en aval du linky, alors ne surtout pas toucher
Perso, si non nécessaire j'abandonnerais le tri au profit du mono à moins d'avoir de gros besoins. Demander quand même au fournisseur si c'est possible.
Pour les éléments à supprimer il faut voir, j'ai cru voir un ou deux contacteurs avec rien en aval
A voir à quoi servent tous ces éléments
Oui, les protections MERLIN GERIN s'adaptent sur du schneider, mais quitte à passer sur schneider autant passer à la gamme XE au lieu de XP
@+
Ou se situe ce disjoncteur principal? Si c'est celui juste en aval du linky, alors ne surtout pas toucher
Perso, si non nécessaire j'abandonnerais le tri au profit du mono à moins d'avoir de gros besoins. Demander quand même au fournisseur si c'est possible.
Pour les éléments à supprimer il faut voir, j'ai cru voir un ou deux contacteurs avec rien en aval
A voir à quoi servent tous ces éléments
Oui, les protections MERLIN GERIN s'adaptent sur du schneider, mais quitte à passer sur schneider autant passer à la gamme XE au lieu de XP
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Aide rénovation tableau électrique
Bonjour
Si vous faites appel à un professionnel, il ne posera pas du matériel que vous avez acheté. C’est lui qui le fournira.
Si vous faites appel à un professionnel, il ne posera pas du matériel que vous avez acheté. C’est lui qui le fournira.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Aide rénovation tableau électrique
Bonjour
Comme dit, si le Disjoncteur est celui d'ENEDIS, il ne faut pas toucher : RISQUE DE MORT.
@+
Comme dit, si le Disjoncteur est celui d'ENEDIS, il ne faut pas toucher : RISQUE DE MORT.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- maymarilyn
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : ven. 8 sept. 2023 14:46
Re: Aide rénovation tableau électrique
Pour une installation électrique qui ne dispose que de la prise de terre et pas du différentiel, voici ce qui se passe.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Aide rénovation tableau électrique
Bonjourmaymarilyn a écrit : ↑ven. 8 sept. 2023 14:51 Pour une installation électrique qui ne dispose que de la prise de terre et pas du différentiel, voici ce qui se passe.
Utilisateur banni pour insertion de lien caché dans son message
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
