Quel ampérage neutre sur triphasé

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
lolo64
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 3 sept. 2023 20:01
Contact :

Quel ampérage neutre sur triphasé

Message par lolo64 »

Bonjour.
Je dois alimenter 3 chargeurs de batterie monophasés (18A chacun) sur un disjoncteur TETRA 20A et des fils en 2,5². Je vais donc distribuer le neutre sur 3 prises monophasées et une phase par prise. Si je connecte les 3 chargeurs en même temps je peux avoir un courant soutiré de 18A par phase soit 54A en tout. Qu'en est-il du courant sur le fil neutre? Est-ce que cela ne risque pas de disjoncter? Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quel ampérage neutre sur triphasé

Message par RFco »

Bonjour

Chaque appareil monophasé doit être protégé par une protection phase+neutre (donc monophasée)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...