pourquoi lors d'un raccordement HTA, on limite un départ HTA 20kv 240 mm2 Alu issu du poste source d'une puissance de 7,5 MVA alors qu'un câble HTA S26 240 Alu enterré peut transiter un courant de plus de 400A en permanence selon constructeur ce qui donne une puissance d'environ 14MVA ?
Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1170
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Puissance Max d'un départ 20KV

Message par pericles »

bonjour,

voir : page 14
Principes d’étude et règles techniques pour le raccordement d’une installation de consommation en HTA enedis

Principes d'étude et règles techniques pour le raccordement au Réseau Public de Distribution géré par Enedis d'une Installation de Consommation en HTA

4.1.1. Conditions du raccordement sur un départ existant

Le raccordement du Demandeur est possible, dans le respect des règles contenues dans ce document, en plein réseau jusqu’à une certaine puissance du départ existant après raccordement, notée PMax_départ (voir Tableau 1) déterminée à partir de la contrainte thermique d’un câble de 240 mm² Alu en proximité d’autres câbles en sortie de Poste Source.)
La puissance du départ après raccordement du Demandeur ne doit pas dépasser la puissance maximum définie dans le tableau 1.
Cette puissance après raccordement du Demandeur est la somme des puissances suivantes :
- Puissance de raccordement du Demandeur,
- Puissance des consommateurs existants en schéma normal modélisés suivant les principes décrits au paragraphe 0 de l’Annexe 4

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MHslCBvy5A2
cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Puissance Max d'un départ 20KV

Message par halimo »

Bonjour,
Merci pour votre retour. En effet, je viens de ce document et j'aimerais bien savoir le coefficient pris pour déclasser un câbles NFC 33-226 de 426 A à une valeur environ 226 A. ce que je sache c'est un coefficient de réduction de 0,61 en cas de six départs adjacents avec une distance de 20cm d'où un courant de 260A / 9 MVA (il se peut que n'ai pas bien lu le doc)