Bonjour,
je n'arrive pas à comprendre comment différencier une install 13 100 d'une intall 13 200?
merci d'avance
différence entre 13 100 et 13 200
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: différence entre 13 100 et 13 200
Bonjour
Si un seul transformateur sur site dont la puissance est au max a 1250kva alors comptage bt et norme 13100 applicable.
La 13200 s applique qu'à t a elle des lors d' une installation pour une puissance > 1250kva avec plusieurs transformateurs et donc comptage HT...
Imagine une entreprise avec plusieurs bâtiments chacun un poste transfo.....Ceux ci sont donc assujettis à la 13200...
Le poste de livraison arrivée réseau est soumis à la 13200 mais aussi 13100...
Si un seul transformateur sur site dont la puissance est au max a 1250kva alors comptage bt et norme 13100 applicable.
La 13200 s applique qu'à t a elle des lors d' une installation pour une puissance > 1250kva avec plusieurs transformateurs et donc comptage HT...
Imagine une entreprise avec plusieurs bâtiments chacun un poste transfo.....Ceux ci sont donc assujettis à la 13200...
Le poste de livraison arrivée réseau est soumis à la 13200 mais aussi 13100...