Calcul de la section d'un câble monophasé

Message par orque1 »

Bonjour, je rencontre actuellement des difficultés concernant un sujet de cours, pourriez-vous m'aider à résoudre le problème suivant :
J'ai une ligne monophasée en aluminium, avec une résistivité qui est égale à (2,7
x10-8 ohm/mètres)de 10km de longueur, qui doit fournir à l'arrivée une puissance de 10000KW avec un facteur de puissance de 1. On admet une perte joules qui est égale à 8% de la puissance d'arrivée avec une tension au départ de 20KV.
Calculer la section du câble monophasé.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre se problème, se serait parfait, car je lutte depuis quelques semaines et j'avoue que je suis dépassé.

Avatar de l’utilisateur
orque1
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Calcul de la section d'un câble monophasé

Message par Max78 »

Bonjour,

Durant votre cours, votre enseignant ne vous a pas indiqué la formule S= r0 x L x I / V ?

Sinon, vous pouvez aller sur ce FORUM. Ce sont des enseignants en électrotechnique qui le gère, ils seront surement plus pédagogue que nous ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: Calcul de la section d'un câble monophasé

Message par Paroroma »

Bonsoir,

En monophasé ce n'est pas S= 2 x ro x L x I /V ?

Pour Orque1 ro = résistivité, L = longueur du câble, I = intensité, V = chute de tension, S = section du câble, bien sur en utilisant les bonnes unités ;-)

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Calcul de la section d'un câble monophasé

Message par Max78 »

Re,

Quand j'ai dit S= r0 x L x I / V , je prenais L = Longueur totale aller + retour.

C'est vrai que ce n'était pas clair ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Calcul de la section d'un câble monophasé

Message par marc32 »

Bonjour,
pour essayer de faire plus simple et mieux comprendre :
- résistance du câble totale ( aller-retour ) donné par la formule de base : R = ( rox(2xL)) / S,
- tu cherches la section d'où : S = ( rox(2xL)) / R, il te manque le paramètre R ( résistance totale du cable ),
- on te dit que l'on accepte une perte de 8 % dans le câble et pertes dans câble par effet joules car ton récepteur a un coy=1 donc tu peux écrire :
P=RI² ou 0.08x10000000=RI² ou R=800000/I² il te manque maintenant le courant I,
- tu peux trouver I grâce à P arrivée de 10 megawatts et les 8% => Ptotale fournie = 10 megaW + 800 KW = UI ( car coy=1 ) donc I = ( 10 megaW + 800 KW )/20000 volts, I=540 A,
- on revient à la formule : R=800000/I²=2.74 ohms,
- ensuite avec la formule pour la section : S= ( rox(2xL)) / R, tu en déduis une section de 0.0019708 m² ou 197 mm²,

Cdlt.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1171
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de la section d'un câble monophasé

Message par pericles »

Bonsoir,

Pour illustrer le propos de Marc32, un petit mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ophase.pdf
salutations
pericles
Expert
Expert
Messages : 1171
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de la section d'un câble monophasé

Message par pericles »

pericles
Expert
Expert
Messages : 1171
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de la section d'un câble monophasé

Message par pericles »

voir le mémo
Répondre