Raccordement 2 câbles au compteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Ermes
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 25 sept. 2022 12:17
Contact :

Raccordement 2 câbles au compteur

Message par Ermes »

Bonjour,

Mon installation est composée d'un compteur Linky avec disjoncteur en coffret situé en limité de propriété. Une liaison en AR2V 4*10 part vers la maison.
Je dois rajouter un autre départ en AR2V 4*50 vers un second bâtiment.

J'ai lu sur le forum que l'on ne pouvait pas raccorder deux départs sur le disjoncteur EDF (de toute façon ce serait compliqué avec ces diamètres), donc je cherche des solutions.

J'ai trouvé sur internet des répartiteurs tétra mais ils semblent prévus pour des sections différentes de mes câbles.

Merci d'avance pour vos conseils.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement 2 câbles au compteur

Message par Carminas »

Carminas
Avatar du membre
Ermes
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 25 sept. 2022 12:17
Contact :

Re: Raccordement 2 câbles au compteur

Message par Ermes »

Bonsoir,

Oui ce serait parfait! Il faut que je vérifie auprès du fabriquant si je peux brancher du 50 carré sur une des 3 bornes de sorties.

Merci beaucoup
Avatar du membre
Ermes
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 25 sept. 2022 12:17
Contact :

Re: Raccordement 2 câbles au compteur

Message par Ermes »

Le produit de Michaud est malheureusement prévu pour des sections trop petites.

Entre temps, j'ai trouvé ce produit, qui me permettrait de raccorder mes deux câbles alu d'un côté et un fouet de cuivre en 25 de l'autre vers le disjoncteur. La solution consistant à serrer les deux câbles alu du même côté n'est pas optimale mais je n'ai pas trouvé mieux pour le moment.

https://www.achat-electrique.com/fr/587 ... l-din.html
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement 2 câbles au compteur

Message par Carminas »

Bonjour

Vous ne pourrez jamais vous raccorder directement à quoi que ce soit avec un 50² alu.
Il vous faut des fouets pour repasser en 16²
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités