Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Message par pericles »

Bonjour,
Pour information, l'ouvrage Memotech électrotechnique présente plusieurs exemple de calcul,
J’ai choisi l'exemple de calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé.
J'ai indiqué les numéros de pages pour cet exemple.
les informations techniques concernant les caractéristiques des moteurs ne sont de la dernière actualité, toutefois cela donne la méthode pour des calculs approchés.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/MFtpAD4M6Bp
Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Message par pericles »

calcul de la section du câble avec Ecodial 4.8 FR

câble multiconducteur sur chemin de câbles ou tablettes perforées, en parcours horizontal
moteur asynchrone triphasé 22 kW, cos φ 0,86
câble U1000R2V
longueur 45 m
température ambiante 30 °C
mode de pose 13 / E

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MFzotANZIkp
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Message par pericles »

voir les liens concernant
- Informations techniques complémentaires : coordination et normes
- Suggestions de combinaisons coordonnées pour des démarreurs-moteurs Etoile-Triangle
- Etude d'une installation protection des moteurs

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MFBmPktG8Qp
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup pour le partage Pericles, c'est très intéressant

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Message par pericles »

bonjour Emine,

je complète avec un exemple de schéma de puissance et de contrôle

le schéma de puissance et le schéma de contrôle :
démarrage étoile triangle 1 sens de marche

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MFCkQlkAvUp
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Message par roro1111 »

pericles a écrit : dim. 25 juin 2023 16:36 calcul de la section du câble avec Ecodial 4.8 FR

câble multiconducteur sur chemin de câbles ou tablettes perforées, en parcours horizontal
moteur asynchrone triphasé 22 kW, cos φ 0,86
câble U1000R2V
longueur 45 m
température ambiante 30 °C
mode de pose 13 / E

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MFzotANZIkp
bonjour pericles et merci pour votre explication et documents

moi, à l'aide de vous j'ai commencé à utiliser le logiciel Ecodial ds mes installations et surtout ds le cas concernant des moteurs asynchrones triphasé , j'aimes vous poser certaines questions si posiible:
1- que signifie la chute de tension DU3L(%) , c'est quelle chute de tension, c'est à dire ou'?

2-le courant admissible Iz=105A, vous pouvez me citer les coefficient de correction que vous avez utilisé pour arriver à obtenir la valeur de IZ tel que IZ=In/k?

3- si ds Ecodial on a choisit une section de 10mm2 à la place de celui calculé et qui est 16mm2, le logiciel nous donne une erreur qui est " le cable est sous-dimensionné ", pourquoi ça malgré que la chute de tension est acceptable?

4- si on fait le calcul de la chute de tension DUL1L2 on aura: DU=1.73*40*0.045*23.7*0.86/16=3.76v c'est à dire 0.94% ce qui est different du resultat obtenu par Ecodial et qui est =1.409, pourquoi?
la chute de tension est calculée à l'aide du tableau suivant:
Image

5-de meme le courant de démarrage Id=2.4In=2.4*40=96A et le facteur de puissance au démarrage=0.3 ce qui nous donne une chute de tension=0.26*96*0.045=1.12% (d'apres la formule DU=K1.Id.L ) ce qui est proche que celle obtenue par Ecodial et qui est=1.203, n'est ce pas?

6- on a étudié que le courant de dispositif de protection sera le plus proche possible, c'est à dire si on a un courant de 30A on choisit un disjoncteur de 32, et si on a un courant de 38A on choisit un disjoncteur de 40A, n'est ce pas, la question est : est ce que cette régle est valable et elle restera la meme qu'avec les moteurs et leur démarrage ou bien il faut augmenter le calibre du disjoncteur un peux?

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Message par pericles »

bonjour roro1111,

je vous demande d'éviter de poser des questions non concernées par le sujet,
ici le sujet est : Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
donc à l'avenir, je ne répond plus aux questions hors sujet ! ! !

je connais pas les formules utilisées par Ecodial pour les différents calculs, donc je ne peut pas répondre à vos questions,

je vous indique les critères que j'ai saisi lors du calcul de la section avec Ecodial version 4.8 FR

type de démarrage : Étoile-Triangle
Pmr (kW) : 22
cos φ : 0,86
câble isolant : PR
conducteur actif : multiconducteur
PE : PE inclus
longueur : 45 m
température ambiante (air) : 30 °C
câble multiconducteur sur chemin de câbles ou tablettes perforées, en parcours horizontal
mode de pose 13 / E

et j'ai demandé : calculer le projet

point final, la réponse s'arrête ici.

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Message par roro1111 »

bonsoir pericles

ok, j'ai ouvri une nouvelle discussion concernant la chute de tension ds la partie " Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…" et j'aimes avoir votre participation afin de profiter de vos expériences dans ce domaine.

merci
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités