conducteur principal de protection

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pa89
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 15 janv. 2009 21:25
Contact :

conducteur principal de protection

Message par pa89 »

Est-ce un problème si sur une installation le conducteur principal de protection (le cable entre la barrette de coupure et le tableau) est en cuivre nu 25mm2 ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: conducteur principal de protection

Message par Candela »

Bonjour,
Le cuivre nu est autorisé pour les PE (C15-100 543.2.1).
S'il n'y a pas de protection mécanique, la section est au minimum de 4 mm².
Avatar du membre
pa89
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 15 janv. 2009 21:25
Contact :

Re: conducteur principal de protection

Message par pa89 »

merci beaucoup de la réponse mais qu'entendez-vous par PE ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: conducteur principal de protection

Message par RFco »

543.2.1 Peuvent être utilisés comme conducteurs de protection :
- des conducteurs dans des câbles multiconducteurs ;
- des conducteurs isolés ou nus passant dans une enveloppe commune avec les conducteurs
actifs ;
- des conducteurs séparés isolés ou nus ;
- certains éléments conducteurs, selon les conditions énoncées en 543.2.2 a) et b).
543.2.2 Lorsque l'installation comporte des enveloppes ou des châssis d'ensembles montés en
usine ou des canalisations préfabriquées à enveloppe métallique, ces enveloppes ou châssis
peuvent être utilisées comme conducteurs de protection si elles satisfont simultanément aux
trois conditions suivantes :
a) leur continuité électrique doit être réalisée de façon à être protégée contre les détériorations
mécaniques chimiques ou électrochimiques ;
b) elles sont conformes aux prescriptions de 543.1 ;
c) elles doivent permettre le raccordement d'autres conducteurs de protection à tout endroit de
dérivation prédéterminée
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité