bonjour
1-tout le monde sait ls transformateurs des courants TC, qui nous donnent la valeur du courant traversant un conducteur donné, ma question est la suivante:
pourquoi ds le cas ou'les secondaires de ce TC ne sont pas connectés à un ampemetre, il faut les courcircuiter ( shunter )?
si à la cause de la tension élevée coté secondaire, quelle est la valeur de cette tension environ?
2-le court circuit de secondaire ne se mettre pas ce transformateur en panne puisqu'il est courtcircuité
merci
les transformateurs du courant TC
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: les transformateurs du courant TC
Bonjour, un début de réponse ici : https://www.volta-electricite.info/arti ... onfig=0#z2
Re: les transformateurs du courant TC
bonsoir VE Pp
1-si les secondaires d'un TC sont ouverts, ds ce cas il peut y arriver que ce TC se détruira à cause de l'apparion d'un haute tension sur ces secondairs ouvertes, c'est ça?
2-l'installation des TC peut se faire selon le schema distribué avec l'amperemetre qu'on veut l'utilisé, n'est ce pas?
3- ds un systeme triphasé, est il nécessaire de faire un point commun entre ces 3 TCs et de relier cepoint commun à la terre ou pas necessaire?
4-la section des cables connectante les secondaires d'un transformateur est choisit selon le courant maximal du secondaire?
par exemple pour un TC 800A/5A , il faut choisit une section pouvant supporter les 5A , c'est ça?
merci
1-si les secondaires d'un TC sont ouverts, ds ce cas il peut y arriver que ce TC se détruira à cause de l'apparion d'un haute tension sur ces secondairs ouvertes, c'est ça?
2-l'installation des TC peut se faire selon le schema distribué avec l'amperemetre qu'on veut l'utilisé, n'est ce pas?
3- ds un systeme triphasé, est il nécessaire de faire un point commun entre ces 3 TCs et de relier cepoint commun à la terre ou pas necessaire?
4-la section des cables connectante les secondaires d'un transformateur est choisit selon le courant maximal du secondaire?
par exemple pour un TC 800A/5A , il faut choisit une section pouvant supporter les 5A , c'est ça?
merci
Re: les transformateurs du courant TC
bonjour à tout le monde
lorsqu'on a connecté les 3 TCs à l'amperemetre entre: s1s2(L1) - s1s2(L2) -s1s2(L3), est il necéssaire de réunir ensemble les 3 points s2(L1) - s2(L2) -s2(L3) avec la ligne terre ?
si oui pourquoi?
merci
lorsqu'on a connecté les 3 TCs à l'amperemetre entre: s1s2(L1) - s1s2(L2) -s1s2(L3), est il necéssaire de réunir ensemble les 3 points s2(L1) - s2(L2) -s2(L3) avec la ligne terre ?
si oui pourquoi?
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
