Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Rémy
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mer. 30 août 2017 15:48
Contact :

Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu

Message par Rémy »

Bonjour,
La mairie de ma commune à fait la demande de changement de tarif :jaune vers bleu (bât Crèche) et dans ce cas il faut un électricien pour:
ENEDIS: Proposition travaux de modification de branchement: Travaux qui vous incombes: Reprise de l'installation existante.
j'ai demandé, auprès de la mairie, le rapport de vérification initiale et plan électrique.
N'ayant pas d'expérience en tarif jaune, qu'est que cela comprend: Reprise de l'installation existante?
Merci.
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 46
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu

Message par tom91 »

Bonjour,

Si l'existant est un tarif jaune, et que vous allez passer en tarif bleu, il n' y a rien à faire de spécial.
L'inverse pourrait être plus contraignant.

Par défaut l'intensité maximum de courant de court-circuit en tarif jaune est de 20kA
En tarif bleu, elle est de 3kA

Donc en tarif bleu vous n'avez pas à vous soucier du pouvoir de coupure des disjoncteurs, qui font tous minimum 3kA à ma connaissance.

Par contre le tarif bleu est limité en puissance, donc assurez vous que celle-ci soit suffisante.

Cordialement.
Avatar du membre
Rémy
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mer. 30 août 2017 15:48
Contact :

Re: Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu

Message par Rémy »

Bonjour,

Merci pour les infos.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités