Création d'un TGBT atelier (choix disjoncteurs + câblages)

Message par gejoun »

Bonjour,

Je souhaiterais quelques renseignements pour la création d'un tableau électrique triphasé pour protéger un futur atelier (donc des machines) attenant à la maison (donc nouveau tableau électrique distinct du TGBT de la maison).

Je suis déjà en triphasé pour la maison, donc je pensais :

- Créer un second TGBT qui serait lui dans l'atelier (à côté du Linky de la maison (donc dans l'atelier), et à côté de l'arrivée EDF) avec un tableau Schneider resi9 3 rangées 13 modules que j'ai déjà :

Image

- Débrancher le câble d’alimentation de la maison qui part du disjoncteur de branchement ENEDIS vers le TGBT de la maison, pour le renvoyer sur un bornier répartiteur tétra intégré dans le nouveau tableau ; et qui permettrait la distribution vers la maison et dans le nouveau tableau.

- Raccorder ce bornier répartiteur sur le disjoncteur de branchement ENEDIS (de façon à n'avoir qu'un seul départ de câble sur le disjoncteur ENEDIS, la distribution pour le tableau électrique existant et le nouveau tableau se faisant à partir du répartiteur)

- Dans le nouveau tableau, installer à l'arrivée du câble du disjoncteur de branchement ENEDIS (donc du répartiteur) un disjoncteur général différentiel tétra 30mA dédié pour la protection de l'atelier.

Et c'est là que je me perds un peu ensuite...

J'ai en tout 5 machines tri à protéger (elles sont toutes avec 3 phases + terre) :
- 1 avec un moteur tri de 3000 W / 6.4 A
- 2 avec des moteurs tri de 2200 W / 5 A
- 1 avec un moteur tri de 650 W / 1.6 A
- 1 avec un moteur tri de 550 W

Je pense qu'il faut prévoir des disjoncteurs courbes D car 2 des machines ont des interrupteurs "étoile triangle" pour les démarrer, mais je ne sais pas comment calculer l'ampérage des disjoncteurs à prévoir pour ces machines (pour info, au maxi il pourra y en avoir 2 qui fonctionnent en même temps, mais pas plus).

Est-ce qu'il vaut mieux partir sur des disjoncteurs de ce type ? https://www.achat-electrique.com/fr/129 ... -schneider

Ou rester sur des disjoncteurs "classiques" : https://www.achat-electrique.com/fr/61- ... e-courbe_d

Enfin, j'aurais 5 ou 6 disjoncteurs 10 et 16 A / 220V à rajouter pour l'éclairage et les prises.

Est-ce qu'un seul 30mA général dans le tableau suffira, ou il en faudrait 1 par rangée ?

Ça fait beaucoup de questions
Merci aux personnes qui prendront du temps pour me répondre ! :-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Création d'un TGBT atelier (choix disjoncteurs + câblages)

Message par Carminas »

Bonjour

Je ne suis pas spécialiste des protections moteurs, mais j'aurais tendance à dire courbe D avec :
- disjoncteurs moteur si un disjoncteur par machine
- disjoncteurs classiques si plusieurs machines sur un même disjoncteur
Prévoir également des disjoncteurs classiques pour prises classiques mono, éclairage...
Si vous êtes plusieurs à travailler simultanément, il peut être pertinent de prévoir une protection différentielle par machine
Vous avez également intérêt à avoir une protection différentielles à part pour l'éclairage afin qu'en cas de problème sur une machine vous restiez éclairé.
Mais tout dépend de l'usage : amateur très occasionnel ou usage presque professionnel ne vous conduirons pas à la même solution.


Pour la protection générale de votre tableau atelier vous avez 2 options :

1 seul différentiel :
Mettre en tête un interrupteur différentiel tetra 30mA (40A si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A)

Plusieurs différentiels :
Mettre en tête un interrupteur sectionneur tetra (32A mini si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A)
Mettre des interrupteurs différentiels 30mA tetra ou mono en fonction de vos besoins


Prévoir un disjoncteur tetra ou un interrupteur sectionneur tetra pour le départ vers l'habitation afin de pouvoir couper celle-ci sans couper l'atelier.
Carminas
Avatar du membre
gejoun
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 15 avr. 2023 20:56
Contact :

Re: Création d'un TGBT atelier (choix disjoncteurs + câblages)

Message par gejoun »

Bonjour

Je ne suis pas spécialiste des protections moteurs, mais j'aurais tendance à dire courbe D avec :
- disjoncteurs moteur si un disjoncteur par machine
- disjoncteurs classiques si plusieurs machines sur un même disjoncteur
Bonjour,

Je pense que ce serait l'idéal de passer avec des disjoncteurs moteurs pour ajuster le pouvoir de coupure au plus prêt de la puissance du moteur, mais il faut que je vérifie car je ne suis pas sûr qu'ils fassent la même taille que les autres pour arriver à les intégrer dans le tableau que j'ai déjà.
Prévoir également des disjoncteurs classiques pour prises classiques mono, éclairage...
Ça, c'est bien prévu ;-)
Si vous êtes plusieurs à travailler simultanément, il peut être pertinent de prévoir une protection différentielle par machine
Vous avez également intérêt à avoir une protection différentielles à part pour l'éclairage afin qu'en cas de problème sur une machine vous restiez éclairé.
Mais tout dépend de l'usage : amateur très occasionnel ou usage presque professionnel ne vous conduirons pas à la même solution.
Je serai tout seul à travailler, donc pas de soucis de ce côté là.
Effectivement, je vais aussi prévoir un différentiel à part pour l'éclairage.
Ça reste pour de l'usage occasionnel, donc je ne veux pas me lancer à faire une usine à gaz, juste le minimum pour avoir les protections nécessaires en cas de problèmes.
Pour la protection générale de votre tableau atelier vous avez 2 options :

1 seul différentiel :
Mettre en tête un interrupteur différentiel tetra 30mA (40A si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A)
Donc un 63A car mon disjoncteur de branchement est en 30/60A. Et dans ce cas, c'est lui qui "protège" tous les autres ?
Plusieurs différentiels :
Mettre en tête un interrupteur sectionneur tetra (32A mini si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A)
Mettre des interrupteurs différentiels 30mA tetra ou mono en fonction de vos besoins
Dans cette configuration, il faut que je prévois des différentiels en tête de chacune de mes rangées du tableau ? C'est bien ça ?
Don compte tenu que le tableau n'est pas très gros, il est plus avantageux pour moins de prévoir un seul différentiel 63A en tête de tableau et géré le reste avec des disjoncteurs tri pour les machines, et mono pour les prises et éclairage ?

C'est quoi le plus de mettre un interrupteur sectionneur puis des interrupteurs différentiels 30mA ?
Prévoir un disjoncteur tetra ou un interrupteur sectionneur tetra pour le départ vers l'habitation afin de pouvoir couper celle-ci sans couper l'atelier.
Ça c'est bien ce que je comptais faire. Même si le tableau dans la maison à un disjoncteur 63A je vais quand même rajouter un différentiel 63A 30mA au départ côté atelier

Merci pour ces précisions !