protection départ sous Groupe électrogene

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Description installation
TARIF VERT
TRANSFO 1000 KVA

TGBT alimenté depuis TR 1000 KVA et un GE 100 kva avec NSX 160 MICRO type G

Un départ NS 800 - 40A a secourir
Un départ NSX 400 - 40A a secourir

Le GE doit secourir une partie de ces deux départs.

Le magnétique bas ( ik min 500A )ne nous permet pas de garder les deux départ existant.

Question: est ce que le départ amont du GE, a savoir un NSX 160 MICRO type G peut protéger les deux départ sur un défaut court circuit BAS ?

Impossibilité technique de tirer des lignes dédiées secourue vers les armoires existantes alimentés depuis les 2 départs

Merci por vos éléments de réponses
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 48
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: protection départ sous Groupe électrogene

Message par tom91 »

Bonjour,

Donc le synoptique est le suivant :

-Normal TR 1000kVA
-Secours GE 100kVA (Dj NSX160 en tête)

Ces 2 sources peuvent alimenter un TGBT

Ce TGBT alimente

-1 Départ secouru NS800 40A
-1 Départ secouru NSX400 40A
-et divers départs non secourus


Si je comprend bien, vous voulez savoir si le disjoncteur en sorti de GE peut ouvrir en cas de court-circuit minimum en bout de câble des 2 Départs secourus
Pour répondre à votre question, c'est possible, mais !
-Cela dépend de la longueur des câbles, de leur section, du réglage du magnétique, du régime de neutre.
-Le risque potentiel serait que le magnétique du disjoncteur déclenche intempestivement si il est nécessaire de le régler très bas (si l'addition des intensités absorbées est supérieure au réglage du magnétique).

N'hésitez pas à approfondir votre question, j'essaierai d'y apporter une réponse en conséquence.