Construire une prise terre d'une usine

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Construire une prise terre d'une usine

Message par roro1111 »

Bonsoir à tout le monde

1-si je veux construire la ligne terre pour une usine ou bâtiment, est ce que le schéma qui se trouve ds la pièce jointive est bonne et suffisante?
le rectangle noir représente la place du bâtiment
Les carreaux gris représentent le fer de la colonne en béton
Les lignes jaunes représentent un câble nu en cuivre.
la méthode utilisée est de faire relier chaque grille en fer pour chaque colonne avec une câble nu en cuivre de 25mm2, par suite on relie tous les câbles venant des colonne en béton avec une boucle en cuivre nu entourant tout le bâtiment comme il est indiqué sur la figure.
de plus, pour avoir plus de conductivité on enfonce des piquets de 1.5m à chaque connexion de ces câbles avec la boucle principale, ds mon cas j'aurai 8 ou 9 piquets, c'est meilleur ça?

2-pour la construction de la ligne terre pour la paratonnerre, il faut que la câble terre de la paratonnerre soit différente que celui de l'installation électrique d'un bâtiment, c'est à dire elles doivent être séparées l'une de l'autre, c’est à dire, il faut que la mise à terre du paratonnerre soit différent que celui utilisé pour le bâtiment ( c'est à dire de la boucle ) n'est ce pas?

3-Supposons que la consommation électrique est de 500A, quelle doit être la section de ce câble nu?

4-Est il obligatoire de faire une boucle autour de tout le bâtiment ou bien je peux faire une boucle pour la moitié de la surface selon le photo jointif?
Les étoiles sont des piquets de 1.5m de longueur et de section 16mm2 et la boucle située à une profondeur de 1m.
Image

Image

merci
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: Construire une prise terre d'une usine

Message par artifus »

Bonjour, en général pour la terre dite fond de fouille il faut passer un câble de 25² cuivre nu ou 35² Alu selon la NFC15100 (542.2.3)
extrait des commentaires :
La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur en cuivre nu d'au moins
25 mm² de section, en bon contact avec le sol,

La réalisation d’une boucle à fond de fouille pendant la construction des bâtiments est la
meilleure solution pour obtenir une bonne prise de terre. En effet :
- elle ne nécessite aucun travail de terrassement supplémentaire ;
- elle est établie à une profondeur qui permet en général de s'affranchir des contraintes dues
aux conditions saisonnières ;
- elle assure un bon contact avec le sol ;
- elle réalise pratiquement l'utilisation maximale de la surface des bâtiments et donne la
valeur minimale de la résistance de la prise de terre pouvant être obtenue avec cette
surface ;
- elle peut être utilisée, dès le début de la construction des bâtiments, comme prise de terre
pour les installations de chantier.
Il convient de relier à l'ensemble prise de terre-conducteurs de protection les éléments
conducteurs de la construction, aussi bien les éléments métalliques que les armatures du béton
armé, à l’exception de celles du béton précontraint.

Ces liaisons permettent d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la
terre des masses et, d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses et de tous
les éléments conducteurs simultanément accessibles.
.....



Il te faut faire le tour de ton bâtiment (ou les 3 cotés sur 4 par économie) et mettre un poteau sur 2 à la terre.
Pour le paratonnerre, il te faut réaliser une liaison entre la terre fond de fouille et la patte d'oie. (Laisser à disposition à coté et réaliser par le lot qui doit la réalisation du système du paratonnerre.) En général pour les grands bâtiments, il n'y a pas qu'une descente.

La norme t'impose une certaine valeur max de résistance de terre. En f(x) du terrain, certains BET demande de mettre du 50² cu par ex.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Construire une prise terre d'une usine

Message par roro1111 »

Bonsoir artifus

1-Que voulez vous dire par : ‘’ Il te faut faire le tour de ton bâtiment (ou les 3 cotés sur 4 par économie) et mettre un poteau sur 2 à la terre.

2-Vous avez dit :’’Pour le paratonnerre, il te faut réaliser une liaison entre la terre fond de fouille et la patte d'oie.’’
Moi je sais que la terre de l’installation et la terre du paratonnerre doivent être indépendantes, n’est ce pas ?
Mais selon votre réponse « il te faut réaliser une liaison entre la terre fond de fouille et la patte d'oie », ds ce cas le fond de fouille sera comme une liaison entre la terre d’installation et la prise du paratonnerre,ce qui est interdit, c’est vrai ?

3-Comment savoir la section du câble nu convenable pour la construction de la prise de terre en fonction du courant utilisé de l'installation, y a-t-il des formules pour cela ?

4-est ce que la boucle est obligatoire de l’installer au périmètre de tout le bâtiment ou bien comme la figure que j’ai envoyée est suffisante ?

5-Est-ce que la réalisation de la prise de terre d’une usine à l’aide de 3 piquets de 1.5m de longueur sous forme de triangle équilatéral de coté=1.5m ( =longueur du piquet) est suffisant ?

6-la valeur de la prise de terre doit etre < 50ohm, n'est ce pas?

merci
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités