Et merci d'avance pour votre aide. Voilà je suis bon bricoleur mais les normes me dépassent ...
Je passe mes spots 12V en 220V mon instal a 12 ans .
Je souhaiterai savoir si pour la connexion des spots je peux utiliser de l'icta prefilé qui me reste en 2.5 même si l'arrivée est en 1.5 ou est-ce interdit .
Avant les 12 V étaient en 1.5 siliconé rigide est-obligatoire d'être en siliconé...
Merci
Passer en spot 220V
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Passer en spot 220V
Bonjour
Il faut que la section soit au moins en 1,5
Aucune obligation pour siliconé
Il faut la terre partout
@+
Il faut que la section soit au moins en 1,5
Aucune obligation pour siliconé
Il faut la terre partout
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Passer en spot 220V
Pour passer en 220V je pense qu'il faut une ligne plus solide. Accès rapide en cupheadEngima78 a écrit : ↑sam. 11 févr. 2023 18:04 Bonjour du 54
Et merci d'avance pour votre aide. Voilà je suis bon bricoleur mais les normes me dépassent ...
Je passe mes spots 12V en 220V mon instal a 12 ans .
Je souhaiterai savoir si pour la connexion des spots je peux utiliser de l'icta prefilé qui me reste en 2.5 même si l'arrivée est en 1.5 ou est-ce interdit .
Avant les 12 V étaient en 1.5 siliconé rigide est-obligatoire d'être en siliconé...
Merci
Re: Passer en spot 220V
Bonjour,
Pour les éclairages la section de fils, pour respecter la norme, doit être 1.5mm². Vous pouvez utiliser une gaine préfilée ou directement un câble 3g1.5 si celui-ci est accessible.
Êtes vous sure de pouvoir passer ces spots en 220, bien faire attention si ils sont dans une salle de bain.
Bonne continuation.
Pour les éclairages la section de fils, pour respecter la norme, doit être 1.5mm². Vous pouvez utiliser une gaine préfilée ou directement un câble 3g1.5 si celui-ci est accessible.
Êtes vous sure de pouvoir passer ces spots en 220, bien faire attention si ils sont dans une salle de bain.
Bonne continuation.