cable C2 lesquels est ce?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

cable C2 lesquels est ce?

Message par palou43 »

bonjour as tous le secteur tertiaire imposant des cables de sécurité c2 je fouille un peu et cette classe n'est pas forcement gravé sur les câbles alors j'ai besoin de savoir si les cables HO7V-U et ro2v possèdent cette classe C2?


Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cable C2 lesquels est ce?

Message par pericles »

bonsoir,

voir colonne H4 du tableau 52A avec les commentaires de chaque colonne
https://www.cjoint.com/c/KDnq6QZUL4B

cordialement
pericles
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: cable C2 lesquels est ce?

Message par palou43 »

super un grand merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cable C2 lesquels est ce?

Message par pericles »

bonjour,

pour information :

Avec le RPC, l’ancien classement C2 de la norme NF C 32-070 est remplacé par le classement Eca, lequel répond aux normes NF EN 60332-1-1 et NF EN 60332-1-2
Les performances du classement Eca des câbles sont a minima équivalentes au C2

RPC = Règlement Européen Produits de Construction

source : https://www.sycabel.com/jcms/prd_585892 ... nstruction

cordialement
pericles
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: cable C2 lesquels est ce?

Message par palou43 »

bonjour a tous je reviens vers vous pour savoir quel cable ethernet est classé c2 car sur le tableau precedent nous avons que les courants fort.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cable C2 lesquels est ce?

Message par pericles »

bonjour,
voir la documentation SYCABEL

SYCABEL - Les Euroclasses
https://rpc-cables-info.fr/

SYCABEL - Les Euroclasses
https://www.sycabel.com/jcms/ajy_5263/les-euroclasses

voir page 8
https://www.sycabel.com/upload/docs/app ... pdf#page=8

voir le mémo ci-joint : https://www.cjoint.com/c/LLCrxDahFyp

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités