ajout bouton poussoir sur ligne existante

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

ajout bouton poussoir sur ligne existante

Message par pascaldugard »

Image
bonjour à tous
j'ai une ligne de poussoirs existante et je voudrais en ajouter un. Le problème c'est qu'il me faudrait repartir du premier, ce qui veut dire qu'il aurait les fils en triple, c'est possible? et aux normes? j'ai fait un shéma mais je suis pas sur de savoir le mettre en ligne.
si oui, des wagos dans la boite de connexion, c'est bon?
merci, c'est pour essayer d'avoir la lumière à tous les étages :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: ajout bouton poussoir sur ligne existante

Message par pascaldugard »

[url]file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Dessin%20sans%20titre.jpg[/url]
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: ajout bouton poussoir sur ligne existante

Message par pascaldugard »

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: ajout bouton poussoir sur ligne existante

Message par Carminas »

Bonjour

Pas plus de 2 fils par bornes

Donc des mini Wago dans la boite de connexion est la bonne solution
Carminas
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: ajout bouton poussoir sur ligne existante

Message par pascaldugard »

merci de la réponse! Ca me soulage, car j'avais oublié de le prévoir pour le passage de mon garage vers la montée d'escalier concernée et on avait déjà rebouché une partie des saignées.... En repartant du premier de la ligne, je m'économise du boulot
Encore merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités