telerupteur yokis versus finder

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

telerupteur yokis versus finder

Message par dermapat »

Bonjour,
Est-il possible de remplacer un télérupteur encastrable YOKIS MTR 500 E par un finder 26.01.8.230.0000 sans refaire le câblage ?
Si vous avez une astuce pour y parvenir j'en serais ravi.
Merci et bien cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7280
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: telerupteur yokis versus finder

Message par RFco »

Bonjour

Oui, tout dépend des fils en présence

Pourquoi ce remplacement ?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3492
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: telerupteur yokis versus finder

Message par Carminas »

Bonsoir

Le Yokis est câble en 3 fils et le Finder en 4 fils.
Donc il faut que vous puissiez récupérer le 4ème fil manquant (en général le neutre)
Carminas
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: telerupteur yokis versus finder

Message par dermapat »

Merci Carminas pour vos réponses.
je dois remplacer un télérupteur yokis qui ne fonctionne plus. Les lampes qu’il commande ne s’éteignent plus complètement : lors de l’extinction l’intensité lumineuse diminue beaucoup mais cela ne s’éteint pas. Il s’agit d’une installation qui a presque 20 ANS. J’ai les 2 mêmes télérupteurs dans la même boite, l’un commande le plafonnier et il fonctionne toujours. C’est celui qui commande les appliques qui ne fonctionnent plus.
Je ne me souvenais pas de la marque des télérupteurs en place et j’ai acheté sans vérifier un finder.
Je dois pouvoir récupérer un neutre dans cette boite. Sur le yokis j’ai effectivement 3 fils Violet =Phase
Blanc = poussoir (l’autre fil des poussoirs est la phase)
Orange = vers la lampe

Sur quels plots brancher les 3 fils présents et le nouveau neutre ?
Si c’est trop compliqué je rachèterai un YOKIS
Merci de votre réactivité et bien cordialem
ent
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3492
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: telerupteur yokis versus finder

Message par Carminas »

Bonjour

Phase et retour lampe en 1 et 2
Neutre et retour poussoir en A1 et A2
Carminas
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: telerupteur yokis versus finder

Message par dermapat »

merci beaucoup et bonne nuit
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: telerupteur yokis versus finder

Message par dermapat »

Bonjour Carminas
J’ai suivi vos conseils et ça marche !
Vous êtes l’as des as ! toujours égal à vous-même. Chaque fois que j‘ai eu un problème vous l’avez résolu, de plus avec une réactivité exemplaire. Merci infiniment et joyeuses fêtes.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités