Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008

Message par halimo »

Bonjour messieurs,

Je suis en train de lire les différents calcul faits pour les installations de branchement régis par la NF C 14-100 et j'ai rencontré quelque difficulté en analysant ce qui suit :

Dans l' exemple de calcul figure au A.1 de l’Annexe A de la NF C 14-100, ils ont pris les puissances du tableau 8 article 5.1.1 de la NF C 14-100 page 34 alors que les cuisines, salles d’eau, WC, dégagements, volumes de rangement ne sont pas comptées comme pièces principales. ???

Les puissance prises ont été divisées par trois pour le calcul des courants dans les différents niveaux ?? s'agit t-il pas des puissances monophasées dans le tableau 8 page 34 ?? ou bien car le branchement des ces canalisations est fait par " 3 phases équilibrées ?


Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1264
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008

Message par pericles »

bonsoir,
oui, la puissance est divisée par trois et on applique les coefficients de pondération
voir le tableur comme exemple.

ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKguhCHccBG

cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008

Message par halimo »

Bonjour,

Merci beaucoup pour le document. En effet, j'ai refait le calcul et ma remarque ou ma question concerne la prise des puissances pour chaque niveau depuis le tableau 8 de la NF C 14-100 page 34 alors que les cuisines, salles d’eau, WC, dégagements, volumes de rangement ne sont pas prises en considération selon tableau ???

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1264
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008

Message par pericles »

bonjour,
en fait ces calculs doivent être réalisés avec un logiciel colonne montante.
un comparatif calcul avec tableur et avec un logiciel colonne montante

ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKhlSAeRedG

cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008

Message par halimo »

Bonjour,
Je vous remercie pour votre aide et interaction
le fait de ne pas pas compter les cuisines, salles d’eau, WC, dégagements, volumes de rangement me fait mal à :-D la tête
Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités