Bonjour.
En ERP une gde cuisine est classée BE2.
Le 300mA est il obligatoire sachant qu'en code du travail la gde cuisine n'est pas toujours classée BE2?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Grande cuisine et 300ma

Message par Didier62 »

bonjour,

j'avoue ne pas trop comprendre votre question
dans une grande cuisine , on peut (et non pas on doit) mettre un 300mA sur des ballon d'eau chaude, hottes ou autres grosses machines industrielles
le 30 mA reste obligatoire sur des prises de courants

cdlt
Avatar du membre
Nonold
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 4 nov. 2022 17:56
Contact :

Re: Grande cuisine et 300ma

Message par Nonold »

Bonjour,

Pour les cuisines >20kw de puissance, le matériel doit être sous protection 300 mA max mais les prises restent sous 30 mA.
Plus une coupure d'urgence agissant sur les appareil à cuisson.

Nono
pericles
Expert
Expert
Messages : 1174
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Grande cuisine et 300ma

Message par pericles »

bonjour,
un mémo réalisé en 2014, je pense qu'il est toujours d'actualité
ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKfnARacXKG
cordialement