bonjour,
Je suis rentré dans un ancien poste ouvert, mis hors service depuis bien longtemps, et je souhaiterai savoir à quoi servent ces "selfs".
pour résumer:
arrivée par le haut, interrupteur/sectionneur, puis les "bobines mystères", puis les fusibles (qui ne sont plus en place), puis le transformateur
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
je suis preneur (et pour les autres aussi) de toutes autres informations constructives
merci
anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?
Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?
Bonjour
C'est ce que l'on appelait des ""self de choc"" ou bien ""self d'amortissement"" le but était de protéger le transfo des surtensions à front raide venant du réseau (aérien en général ) (foudre) . On voit nettement que leur impédance à 50Hz n'est pas très grande
Les parafoudres modernes sont plus efficaces
Cela pouvait aussi amortir les effet sur le réseau à la mise sous tension du transfo , mais dans ce cas là bofff....pas bien utile , ce n'était pas le but
C'est ce que l'on appelait des ""self de choc"" ou bien ""self d'amortissement"" le but était de protéger le transfo des surtensions à front raide venant du réseau (aérien en général ) (foudre) . On voit nettement que leur impédance à 50Hz n'est pas très grande
Les parafoudres modernes sont plus efficaces
Cela pouvait aussi amortir les effet sur le réseau à la mise sous tension du transfo , mais dans ce cas là bofff....pas bien utile , ce n'était pas le but
Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?
Merci poiluu pour ta réponse.
j'ai passé des heures à chercher mais je n'avais rien trouvé.
un mystère de plus résolu...
j'ai passé des heures à chercher mais je n'avais rien trouvé.
un mystère de plus résolu...
Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?
Bonjour
Pour compléter votre information , j'ai trouvé dans un vieux bouquin d'élec. (1966) des informations supplémentaires:
On montait des parafoudres en extérieur (éclateurs à cornes )'et l'onde résiduelle était amortie par les inductances de 0,015 millihenry.
Pour compléter votre information , j'ai trouvé dans un vieux bouquin d'élec. (1966) des informations supplémentaires:
On montait des parafoudres en extérieur (éclateurs à cornes )'et l'onde résiduelle était amortie par les inductances de 0,015 millihenry.
Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?
merci pour ce complément
Qui est en ligne