bonjour,

Je suis rentré dans un ancien poste ouvert, mis hors service depuis bien longtemps, et je souhaiterai savoir à quoi servent ces "selfs".

pour résumer:
arrivée par le haut, interrupteur/sectionneur, puis les "bobines mystères", puis les fusibles (qui ne sont plus en place), puis le transformateur

Image[/img]

Image[/img]

Image[/img]

Image[/img]

Image[/img]


je suis preneur (et pour les autres aussi) de toutes autres informations constructives

merci
Avatar du membre
goliath60
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11
Contact :

Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?

Message par goliath60 »

problème de photos (j'ai compris l'astuce):

Image

Image

Image

Image

Image
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?

Message par poiluu »

Bonjour
C'est ce que l'on appelait des ""self de choc"" ou bien ""self d'amortissement"" le but était de protéger le transfo des surtensions à front raide venant du réseau (aérien en général ) (foudre) . On voit nettement que leur impédance à 50Hz n'est pas très grande
Les parafoudres modernes sont plus efficaces
Cela pouvait aussi amortir les effet sur le réseau à la mise sous tension du transfo , mais dans ce cas là bofff....pas bien utile , ce n'était pas le but
Avatar du membre
goliath60
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11
Contact :

Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?

Message par goliath60 »

Merci poiluu pour ta réponse.

j'ai passé des heures à chercher mais je n'avais rien trouvé.

un mystère de plus résolu...
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?

Message par poiluu »

Bonjour
Pour compléter votre information , j'ai trouvé dans un vieux bouquin d'élec. (1966) des informations supplémentaires:
On montait des parafoudres en extérieur (éclateurs à cornes )'et l'onde résiduelle était amortie par les inductances de 0,015 millihenry.
Avatar du membre
goliath60
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11
Contact :

Re: anien poste ouvert: A qoui servent ces selfs?

Message par goliath60 »

merci pour ce complément
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités