Probleme intensité absorbé sur moteur électrique

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Nemo73
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : ven. 7 oct. 2022 17:08
Contact :

Probleme intensité absorbé sur moteur électrique

Message par Nemo73 »

Bonjour,
voila je buche depuis quelques jours en espérant trouver une réponse a mes interrogations..
J'aimerais comprendre:
1)l'intensité sur la plaque signalétique correspond a l'intensité absorbé? si c'est le cas, elle correspond bien a l'intensité traversant le câble d'alimentation? et donc le dimensionnement des câbles se fait a partir de l'intensité absorbé
2) de même, vu qu'il n'y a pas de rendement inscrit sur ce moteur, la puissance utile (donc celle inscrite sur la plaque signalétique) correspond a l'intensité absorbé du coup? j'imagine que le rendement est de 1 (si rien n'est inscrit) et comme le rendement égale PU/PA, par déduction PA égal PU.
3) mais avec Pa égal Pu, si je prend 750/(UxRacine de 3xcos phi) je tombe sur un résultat de 1,2 ampères et non sur 1,9...
4) se peut il que sur les plaques signalétique les rendements ne soient pas mentionnés?
vraiment je bloque, j'ai beau retourné le truc dans tout les sens pour toutes ces questions que je me pose je ne comprend pas.
Si on peut m'aider ce serait vraiment sympa ;-)
merci.

le lien pour le moteur en question: (c'est la première image tout en haut)
http://jeanmibaelec.free.fr/Moteurs/moteurasynPl.htm

de même sur la vidéo de FmecaT sur youtube, il calcul le courant d'emploi a partir du rendement, mais si on a le rendement de la plaque signalétique, je me dis que l'on a forcement l'intensité absorbé qui est inscrit dessus?? je ne comprend pas vraiment son raisonnement...voici le lien
https://www.youtube.com/watch?v=S2HtRO6tjDk

voila désolé encore pour toutes ces questions, merci de m'avoir lu et merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 36
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: Probleme intensité absorbé sur moteur électrique

Message par tom91 »

Bonjour, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je vais tenter d'émettre une hypothèse en l'absence de réponses :

Le moteur indique :
Ia (intensité absorbée) = 1,9A
Pn (puissance nominale) = 0,75kW
Cosφ = 0,83
U = 400V

Il va nous falloir la puissance apparente Pa pour déterminer le rendement :
Pa = U x Ia x √3 = 400 x 1,9 x √3
Pa = 1,316 kVA

soit le rendement :
η = Pn / Pa / cosφ = 0,75 /1.316 / 0,83
η = 0,69 = 69%

Ia = Pn / (U x Cosφ x η x √3) = 750 / (400 x 0,83 x 0,69 x √3)
Ia = 1,9A

La plaque du moteur n'indique pas de rendement, mais je pense que chaque moteur en possède, et il doit être forcément inférieur à 100%.
Il doit surement être renseigné dans la fiche technique.

Cordialement.
Avatar du membre
Nemo73
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : ven. 7 oct. 2022 17:08
Contact :

Re: Probleme intensité absorbé sur moteur électrique

Message par Nemo73 »

Ok super merci beaucoup pour ta réponse j'ai enfin compris!😊😉
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 24 invités