alim. sonnette
- FUTERTAS
- De passage

- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
- Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
- Contact :
alim. sonnette
Bonsoir
- Pour l'alimentation de la sonnette sur du neuf il faut 1 alim spécialisée ?
- Pour 6 volets roulants 2 alim spéc.. c'est bon ?
- sur 1 inter diff 63A on peut mettre combien de circuit a 3x 2.5² pour pc
- pour les trames: on divise sur sur qu'elle puissance
Merci pour votre aide
- Pour l'alimentation de la sonnette sur du neuf il faut 1 alim spécialisée ?
- Pour 6 volets roulants 2 alim spéc.. c'est bon ?
- sur 1 inter diff 63A on peut mettre combien de circuit a 3x 2.5² pour pc
- pour les trames: on divise sur sur qu'elle puissance
Merci pour votre aide
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Re: alim. sonnette
Bonjour,
Un circuit dédié avec un disjoncteur 2 A fera l'affaire pour la sonette.
Il faut multiplié la puissance d'un volet roulant par le nombre, le tout divisé par la tension, on a l'intensité. la loi d'ohm tout bête.
L'inter differentiel 63A dont vous ne préciser pas la sensibilité se branche tout de suite derriére le disjonteur branchement. La norme veut que l'on protége les installations par 2 interrupteurs différentiels COURBE A ET COURBE C.
Les trames ( précisez)!
Amicalement
Un circuit dédié avec un disjoncteur 2 A fera l'affaire pour la sonette.
Il faut multiplié la puissance d'un volet roulant par le nombre, le tout divisé par la tension, on a l'intensité. la loi d'ohm tout bête.
L'inter differentiel 63A dont vous ne préciser pas la sensibilité se branche tout de suite derriére le disjonteur branchement. La norme veut que l'on protége les installations par 2 interrupteurs différentiels COURBE A ET COURBE C.
Les trames ( précisez)!
Amicalement
- FUTERTAS
- De passage

- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
- Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
- Contact :
Re: alim. sonnette
Etincelle a écrit :Bonjour,
Un circuit dédié avec un disjoncteur 2 A fera l'affaire pour la sonette.
Il faut multiplié la puissance d'un volet roulant par le nombre, le tout divisé par la tension, on a l'intensité. la loi d'ohm tout bête.
L'inter differentiel 63A dont vous ne préciser pas la sensibilité se branche tout de suite derriére le disjonteur branchement. La norme veut que l'on protége les installations par 2 interrupteurs différentiels COURBE A ET COURBE C.
Les trames ( précisez)!
Amicalement
merci pour les infos
je me suis mal expliquer: sur inter diff 63 A 30mA type AC , combien de circuit de 5 prises de courant peut on y ajouter en sachant que qu'il y a déja le LV et le four
pour les trames tu as répondus avec la loi d'ohm
merci
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Re: alim. sonnette
Bonsoir,
La norme dit 8 prises max par circuit sur un disjoncteur modulaire 20 A.
Il faut prendre la puissance du lave vaisselle, + la puissance du four (Voir les plaques signalétique constucteurs), Il faut compter une trentaine d'ampéres pour ces deux appareils, 63A - 30 il reste 33 A, on peut avec y mettre 2 circuits 20 A sachant que tout ne fonctionneras pas en même temps, il faut garder une marge à l'ouverture de l'interdifférentiel en cas de défaut.
Amicalement.
La norme dit 8 prises max par circuit sur un disjoncteur modulaire 20 A.
Il faut prendre la puissance du lave vaisselle, + la puissance du four (Voir les plaques signalétique constucteurs), Il faut compter une trentaine d'ampéres pour ces deux appareils, 63A - 30 il reste 33 A, on peut avec y mettre 2 circuits 20 A sachant que tout ne fonctionneras pas en même temps, il faut garder une marge à l'ouverture de l'interdifférentiel en cas de défaut.
Amicalement.
- FUTERTAS
- De passage

- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
- Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
- Contact :
Re: alim. sonnette
merci pour ton aide 
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alim. sonnette
Salutatous,
On peut mettre largement plus de circuits prises que cela sans aucun soucis, votre inter différentiel est un 63A, il supporte certes déjà le four et le lave vaisselle, mais même si vous êtes en chauffage élec (donc gestionnaire je penses) votre abonnement ne doit pas être supérieur à 60A, je ne voit donc pas de réelle limite au nombre de circuits prises, à part une juste répartition de leur nombre sous les autres différentiels...
Nota : vous pouvez nous proposer votre schéma dut tableau de répartition...
@+
On peut mettre largement plus de circuits prises que cela sans aucun soucis, votre inter différentiel est un 63A, il supporte certes déjà le four et le lave vaisselle, mais même si vous êtes en chauffage élec (donc gestionnaire je penses) votre abonnement ne doit pas être supérieur à 60A, je ne voit donc pas de réelle limite au nombre de circuits prises, à part une juste répartition de leur nombre sous les autres différentiels...
Nota : vous pouvez nous proposer votre schéma dut tableau de répartition...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alim. sonnette
Etincelle a écrit :Bonjour,
La norme veut que l'on protége les installations par 2 interrupteurs différentiels COURBE A ET COURBE C.
Les trames ( précisez)!
Amicalement
Selon la superficie effectivement, on met entre 2 et 4 différentiels minimum dont un de type A au moins (Attention, parler de courbe ne veut rien dire pour un inter diff, on parle de type)
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités