Raccordement avec wago

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Raccordement avec wago

Message par sergent61 »

Dans une installation électrique, un raccordement avec wago garantie elle la même résistance du câble ou moins ?

Dans mon cas du 2.5mm carré.

J'ai besoin d'une longueur de 25 mètre total et j'ai une longueur de 17m et une de 12 mètre.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement avec wago

Message par Carminas »

Bonjour

Je n'ai pas compris la question ?

Résistance électrique ?
Résistance mécanique ?

Pas certain que le mot "résistance" soit employé à bon escient.
Précisez votre crainte
Carminas
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Raccordement avec wago

Message par sergent61 »

Résistance électrique.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement avec wago

Message par RFco »

sergent61 a écrit : jeu. 7 avr. 2022 20:02 Résistance électrique.
hello,

Ca ne change rien.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Raccordement avec wago

Message par sergent61 »

J'ai en projet la pose d'une green up il me reste les deux section de fil de 17 et 12 mètre, mais il me faut 25 métre. Mais je me demande si je peu avec wago et boîte de dérivation, utiliser ces deux câble ou s'il faut une longueur totale de 25 mètre.
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Raccordement avec wago

Message par sergent61 »

En un seul morceau au lieu de 2
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement avec wago

Message par Carminas »

Bonjour

Ce n'est jamais idéal de faire des raccordements intermédiaires sur des circuits de forte puissance
Le problème ce n'est pas la résistance, mais le risque d'échauffement si le serrage n'est pas bon (trop petite surface de contact)
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement avec wago

Message par RFco »

pour une prise spécialisée, mieux vaut que ce soit d'un seul tenant

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Raccordement avec wago

Message par sergent61 »

C'est ce que je penser mais je voulais être sur. Maintenant je le suis.

Merci pour votre retour.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité