Quel transformateur pour mon installation ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Coraliedu13
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 25 mars 2022 22:41
Contact :

Quel transformateur pour mon installation ?

Message par Coraliedu13 »

Bonjour tout le monde ! :-)

J'ai un souci sur mon instalation de spot de jardin.
Voilà pour résumer :

J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spot led à ras du sol de 10W chacun en 12V ( en derivation).
Quand j'ai voulu essayer les spots se sont allumé quelques secondes puis ont perdu de leur intensité puis se sont complètement éteint en l'espace de 15 secondes. Quand je baisse et remonte le disjoncteur de mon instalation cela refait pareil....
J'ai pris un transformateur 220V/12V que j avais sous la main sans me soucier des caractéristiques de mon instalation, Pourriez vous me donner votre avis sur le transformateur que je devrais acheter ?
Je vous joint la photo du transfo.

https://ibb.co/ZdB8Qr6

Merci par avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quel transformateur pour mon installation ?

Message par RFco »

Hello


La question à se poser est déjà la longueur des câbles d'alimentation et la section utilisée.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Coraliedu13
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 25 mars 2022 22:41
Contact :

Re: Quel transformateur pour mon installation ?

Message par Coraliedu13 »

Environ 20 mètres en 1.5 mm2
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quel transformateur pour mon installation ?

Message par RFco »

bonjour

Déjà, faut voir les caractéristiques de l'alim utilisée, là 12V 18VA en alternatif.
Le besoin est de 10Wx9=90W soit 5 fois plus

Il faut du continu

Mini 100W

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités