Installation chauffe eau instantané ???

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Installation chauffe eau instantané ???

Message par safrane14 »

On m'a demandé d'installer un chauffe eau instantané, ça veut dire qu'il chauffe instantanément l'eau à l'ouverture du robinet ?

Il n'est donc pas necessaire d'installer un contact HC + un 2A ?

1 disjoncteur 20A suffit s'il est en aval d'un inter diff 30mA ou faut il qu'il soit protégé par son propre dispositif différentiel ?

Merci
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Installation chauffe eau instantané ???

Message par forward11 »

Bonsoir,

Je ne connaissais pas ce type d'appareils et reste circonspect sur la capacité à chauffer électriquement de l'eau en direct pour une consommation instantanée. Apparemment, c'est la prouesse que peuvent effectuer ces équipements. Je ne comprends pas comment à puissance égale ou légèrement supérieure (vous parler d'un DD de 20 A) // à un cumulus, un appareil peut délivrer la quantité de chaleur à un flux en mouvement, ou alors on passe l'eau dans un micro-maillage (quid du calcaire) ou on utlise des micro-ondes...
Ha, pour votre question, votre raisonnement est correct. Les heures creuses ne sont pas pertinentes par définition. Donc ce qui en découle, non plus.

Si vous avez des précisions sur ces engins, faites nous partager...

Cordialement
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Installation chauffe eau instantané ???

Message par forward11 »

Re-bonsoir,


J'ai fureté pour avoir plus de précisions sur ce système. C'est bien cette flexibilité qui est à mettre à l'actif des chauffe-eau instantanné, par contre, il est évoqué une puissance sans commune mesure avec celle des chauffe-eau à accumulation pour l'alimenter... Entre 3 et 6 kVA pour alimenter un mitigeur... Quant à la douche ou le bain, faut compter 16 kVA au minimum... Il vaudrait mieux se doucher aux heures creuses, non?
http://www.clage.com/produkte/Anwendungen/MDX.php

Codialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation chauffe eau instantané ???

Message par Carminas »

Bonjour

Avant de faire l'installation il faut vraiment connaitre la puissance nécessaire afin de déterminer la section des fils et le disjoncteur nécessaire.

Elle n'est pas la même pour alimenter un lave-main ou une baignoire.

Voir cet autre lien où l'on voit que les puissance vont de 3,7kW à 11kW.
http://www.mini-chauffe-eau.com

Par contre pas besoin d'un différentiel 30mA spécifique à ce circuit.

Si la puissance est important la durée d'utilisation est courte ce qui fait que cela peut sans doute être rentable.

Par contre attention si l'eau est calcaire, cela ne doit pas vivre bien longtemps.

@+
Carminas
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Installation chauffe eau instantané ???

Message par safrane14 »

c'est pour un studio, c'est un mini disons juste de quoi prendre une douche !

Je ne connais pas encore la puissance

En tout cas sur le site :

3,7 kW : Petit lave-main 16 ampères fils électriques 2,5 carré
4,5 kW : Lavabo 20 ampères
5,5 kW : Evier + ou Lavabo 25 ampères
7,3 kW : Douche + Lavabo 32 ampères fils électriques 6 carré

Pour une douche, si il 1 32A et du 6mm² la vache !!!
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Installation chauffe eau instantané ???

Message par safrane14 »

Après m'être renseigné c'est apparement très efficace mais il est fortement conseillé de les placer au plus près du point d'eau !

Un des soucis, c'est que la puissance souscrite chez EDF est souvent trop faible notamment en appartement ou studio.

Par contre on poeu résilier le double tarif qui ne sert plus.

Mon client par exemple a besoin logiquement d'un 7,3 kW pour la douche + lavabo et d'un 5,5kW pour l'évier de la cuisine.

Le fabricant m'a dit si l'appareil peut être placé au plus près du robinet on peu à la limite monter un 5,5 au lieu du 7,3 et un 3,7 au lieu du 5,5 !

1er cas 7,3kW + 5,5kW = 12,8kW
2eme cas 5,5 + 3,7 = 9,2kW
Avatar du membre
MOI67
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 19 févr. 2022 23:42
Contact :

Re: Installation chauffe eau instantané ???

Message par MOI67 »

Bonjour , c'est très bien comme ça ,

Petite info : même un disjoncteur de 16A aurait suffit jusqu'à 3300 Watts , j'en ai branché un une fois avec du 16A en 1.5mm² , ça fonctionne ,

Bonne soirée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation chauffe eau instantané ???

Message par Carminas »

Bonjour

12 ans après, il est content de le savoir :-D
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités