Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Matrixx03
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 15 déc. 2019 23:25
Contact :

Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Message par Matrixx03 »

Bonjour,

J'ai besoin d'ajouter une prise électrique 220v(dessus il n'y aura pas d'appareil qui tirera en volt ampère).
Cette prise sera uniquement pour un appareil en 12volts.

J'ai tiré un câble 3g2,5mm2 du tableau électrique à cette pris longueur max 3m, c'est du câble souple multibrins.

Voici ma question:
Ma prise électrique comporte des bornes automatiques, j'ai réussi à passer proprement tous les brins dans chaque trous.

Ma question est ce dangereux d'utiliser cette prise avec du multibrins au lieu d'un câble rigide ?
Sachant que cette prise ne distribuera jamais d'appareil gourmand en électricité.
Si c'est dangereux que me conseillez vous merci

Merci pour votre aide

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Message par RFco »

hello

Si la fiche technique de la prise autorise l'utilisation de fils souples aucun soucis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Matrixx03
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 15 déc. 2019 23:25
Contact :

Re: Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Message par Matrixx03 »

Merci RFco,

Voici le lien:

https://www.legrand.fr/catalogue/prise/ ... able-blanc

Ce n'est pas indiqué.

Qu'en pensez vous ?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Message par RFco »

bonjour

si si, c'est marqué

uniquement du rigide


Temperature de stockage

-5 - 40 °C

Type de tension

AC

Power Delivery

Non

Nature du cable pour connexion

Rigide


Section de câble

2.5 - 2.5 mm²

Maintien du cable

Autre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Matrixx03
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 15 déc. 2019 23:25
Contact :

Re: Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Message par Matrixx03 »

Je n'avais pas vu merci.
J'ai trouvé une prise électrique Legrand avec bornes à vis, je mettrai des embouts pour ne pas couper les brins.
Merci pour votre aide.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités