Bonjour
Vous ne pouvez installer vous même que des recharge de véhicule électrique qui ne dépassent pas 3600W (donc de la recharge lente)
Au delà il faut obligatoirement passer par un professionnel agréé.
L'avantage est qu'il saura vous conseiller au mieux sur les différentes possibilités adaptées à votre cas.
différentiel de type A ou équivalent
-
- Expert
- Messages : 1170
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: différentiel de type A ou équivalent
bonjour à tous,
tout à fait Carminas,
selon Dispositions relatives à la qualification requise pour la conception, l'installation et la maintenance (Article 22)
Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation
privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des
véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des
professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme
de qualification accrédité.
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/LBjrtyJwDol
cordialement
pericles
tout à fait Carminas,
selon Dispositions relatives à la qualification requise pour la conception, l'installation et la maintenance (Article 22)
Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation
privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des
véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des
professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme
de qualification accrédité.
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/LBjrtyJwDol
cordialement
pericles
Re: différentiel de type A ou équivalent
Bonjour,
Souhaitant moi aussi installer une solution de recharge à domicile, je viens de voir ce fil de discussion suite à mes recherches.
Vous pensez qu'il est possible de dépasser cette limite de 3600W avec des prises murales ? Ou il faut obligatoirement une borne de recharge ?
Un peu compliqué avec toutes ces normes.
Souhaitant moi aussi installer une solution de recharge à domicile, je viens de voir ce fil de discussion suite à mes recherches.
Est-ce aussi le cas pour des prises de recharge ? Je compte passer l'entreprise Load Stations pour me fournir en prises à mettre au mur (ou une borne je ne sais pas encore).
Vous pensez qu'il est possible de dépasser cette limite de 3600W avec des prises murales ? Ou il faut obligatoirement une borne de recharge ?
Un peu compliqué avec toutes ces normes.
Modifié en dernier par GlenLB le lun. 3 avr. 2023 11:08, modifié 1 fois.
-
- Expert
- Messages : 1170
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: différentiel de type A ou équivalent
bonjour,
voir le panorama des solutions pour le résidentiel individuel page 8 du guide Evlink 2023
voir le lien https://www.cjoint.com/c/MCDlxac7DMp
cordialement
voir le panorama des solutions pour le résidentiel individuel page 8 du guide Evlink 2023
voir le lien https://www.cjoint.com/c/MCDlxac7DMp
cordialement
Re: différentiel de type A ou équivalent
Merci, je vais regarder