Bonjour à tous !
Merci d'avance pour votre aide... Espérons le:smile:
Dans tous les cas merci pour vos conseils, infos.

J'ai en ma possession depuis peu un poste à souder TIG Elektrosta 400 tri, il peut fonctionner soit en 380 ou en 220 tri grâce à un sélecteur ou bouton qui permet de choisir la source d'alimentation disponible.le câble qui en sort est un 4g (dont la terre)

J'ai un Linky 12kva 400.
Un disjoncteur de branchement (ou général) DB90 500mA 10/30A (calibré sur 20A) .

Mon tableau électrique du garage est équipé d'un INTER DIFF TETRA 40A 30mA de type AC, suivi d'un disjoncteur C32 TRI

Mes questions.... Puisque ça saute au Disjoncteur de Branchement quand j'allume le poste

Mon montage au tableau elec est il bon?
Dois je augmenter la puissance de mon abonnement ?

Merci!
Avatar du membre
Jackie431
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 27 déc. 2021 14:24
Contact :

Re: Poste à souder 400tri fait sauter le DB

Message par Jackie431 »

Bonjour,

Désolé, car je ne peux pas vous aider sur coup. J'ai moi même un poste à souder qui prend la poussière dans mon garage, car à chaque fois que je l'allume, le disjoncteur saute et je ne parviens pas à trouver la solution. J'espère que quelqu'un aura une solution.
Avatar du membre
o68
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 21:51
Contact :

Re: Poste à souder 400tri fait sauter le DB

Message par o68 »

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Poste à souder 400tri fait sauter le DB

Message par Carminas »

Bonjour

Le montage semble bon

Votre DB est sélectif ou instantané ?

Vous avez essayez de le faire fonctionner en coupant toutes les autres sources électriques de la maison ?
Carminas